《消防给水及消火栓系统技术规范》7.4.5消防电梯前室应设置室内消火栓,并计入消火栓使用数量。 请问客梯前室是否必须设置消火栓?有没有条文依据?
《消防给水及消火栓系统技术规范》7.4.5消防电梯前室应设置室内消火栓,并计入消火栓使用数量。
请问客梯前室是否必须设置消火栓?有没有条文依据?
2楼
规范没有要求
回复
3楼
说的很有道理。
回复
4楼
mawenan_2007 发表于 2016-12-14 12:47 规范没有要求规范没要求是不是可以不设置呢?
回复
5楼
请看相应的条文说明
回复
6楼
为我们自己的 发表于 2016-12-14 14:55 请看相应的条文说明你这是等于没说
回复
7楼
本帖最后由 为我们自己的 于 2016-12-14 15:41 编辑
条纹说明说得非常详细,是消防电梯,和普通电梯不发生关系的。我在详细说下,只是个人观点,供您参考。消防电梯前室设置消火栓,是因为火灾时消防员做消防电梯,到达起火楼层时,可以直接使用,符合消火栓的设置要求,并且可以作为一股充实水柱,而普通电梯火灾时需要归首,不能乘坐,如果消防员乘坐消防电梯到达后在去取普通消防电梯前室处的消火栓显然不合适。
回复
8楼
客梯前室可以不做,消防电梯前室做
回复
9楼
可以不设的,首先要明白消防电梯前室要设消火栓的意义,当火灾发生时,“切非”之后,客梯是不能使用的,当然人员逃生是不能使用电梯的,即使是消防电梯,消防人员到场后使用消防电梯到达火场,在前室直接取用消火栓进行灭火。在消防电梯前室设置消火栓就是为了方便消防人员救火的。至于客梯前室没有强制必须设的。