本帖最后由 墨言君心 于 2016-12-6 16:31 编辑 感谢各位大神,已与审图沟通过,定义为医疗建筑,火灾时间2h,没有问题了!!:victory:最近做一个项目,名称为门诊病房综合楼,建筑高度34米,按医疗建筑,一类高层,消火栓灭火时间2h,但是审图提出:应按综合楼做,火灾延续时间按3h,这下子消防水池就差多了,想要跟审图沟通,但是这属于名词解释,不知道哪位大神,遇到过相似情况,请指教!
感谢各位大神,已与审图沟通过,定义为医疗建筑,火灾时间2h,没有问题了!!:victory: