门诊病房综合楼属于综合楼吗?
墨言君心
墨言君心 Lv.10
2016年12月06日 09:25:38
只看楼主

本帖最后由 墨言君心 于 2016-12-6 16:31 编辑 感谢各位大神,已与审图沟通过,定义为医疗建筑,火灾时间2h,没有问题了!!:victory:最近做一个项目,名称为门诊病房综合楼,建筑高度34米,按医疗建筑,一类高层,消火栓灭火时间2h,但是审图提出:应按综合楼做,火灾延续时间按3h,这下子消防水池就差多了,想要跟审图沟通,但是这属于名词解释,不知道哪位大神,遇到过相似情况,请指教!

本帖最后由 墨言君心 于 2016-12-6 16:31 编辑

感谢各位大神,已与审图沟通过,定义为医疗建筑,火灾时间2h,没有问题了!!:victory:

最近做一个项目,名称为门诊病房综合楼,建筑高度34米,按医疗建筑,一类高层,消火栓灭火时间2h,但是审图提出:应按综合楼做,火灾延续时间按3h,这下子消防水池就差多了,想要跟审图沟通,但是这属于名词解释,不知道哪位大神,遇到过相似情况,请指教!
dak47
2016年12月06日 09:33:08
2楼
黄晓家已明确,医院按2小时。
回复
lichangan1000
2016年12月06日 09:44:32
3楼
此综合非彼综合。
回复
cyp629
2016年12月06日 10:12:18
4楼
这个的问问消防局 看看消防局怎么定义的
回复
墨言君心
2016年12月06日 10:53:03
5楼
dak47 发表于 2016-12-6 09:33 黄晓家已明确,医院按2小时。感谢大神,请问是在哪里有明确的?
回复
给排水设计佬
2016年12月06日 12:37:01
6楼
我觉得只要你的建筑不是全都是用作医疗用途的就不能按医疗建筑,按综合楼是可以的,如果不是医疗建筑,34米不是一类高层,也就2小时吧,不会差太远。
回复
raoysh
2016年12月06日 13:55:07
7楼
各层功能不一样,但都为医疗服务,不能定义为综合楼,可以说建筑专业定义就是医疗建筑,不是综合楼,或者让水审图跟建筑审图明确其定性;火灾2H正确
回复
墨言君心
2016年12月06日 16:30:58
8楼
raoysh 发表于 2016-12-6 13:55 各层功能不一样,但都为医疗服务,不能定义为综合楼,可以说建筑专业定义就是医疗建筑,不是综合楼,或者让 …:lol谢谢大神指教!跟审图沟通过了,定义为医疗建筑,2h通过!
回复
墨言君心
2016年12月06日 16:33:07
9楼
给排水设计佬 发表于 2016-12-6 12:37 我觉得只要你的建筑不是全都是用作医疗用途的就不能按医疗建筑,按综合楼是可以的,如果不是医疗建筑,34米 …谢谢大神指教!跟审图沟通过了,定义为医疗建筑,2h通过!
回复
墨言君心
2016年12月06日 16:33:27
10楼
lichangan1000 发表于 2016-12-6 09:44 此综合非彼综合。谢谢大神指教!跟审图沟通过了,定义为医疗建筑,2h通过!
回复
墨言君心
2016年12月06日 16:33:55
11楼
cyp629 发表于 2016-12-6 10:12 这个的问问消防局 看看消防局怎么定义的谢谢大神指教!跟审图沟通过了,定义为医疗建筑,2h通过!
回复