换热站二次系统,循环泵前后供、回水没有压差怎么回事,以前有,自从采用自动补水后就没有压差了?求高手指点

换热站二次系统,循环泵前后供、回水没有压差怎么回事,以前有,自从采用自动补水后就没有压差了?求高手指点
zxb1951
2016年12月04日 21:49:18
2楼
表坏了吧,没压差就没流量。水还流吗?
回复
co1480752384709
2016年12月05日 08:09:04
3楼
循环泵控制压差,补水泵定压。和采取自动补水没关系吧,还是找找阀门吧
回复
林刚
2016年12月05日 15:19:43
4楼
你不会把自动补水给停掉吗、再看看什么现象
回复
qundragon
2016年12月16日 16:17:31
5楼
这种情况我以前遇到过,补水变频定压,循环泵设定的是出口压力变频,运行性刚开始还好,整个系统水加热后,压力增高,结果就是像你说的,把循环泵改为供回水压差控制就好