顶层地热温度低
linfeng7
linfeng7 Lv.2
2007年11月19日 15:30:17
来自于采暖供热
只看楼主

请教各位一个问题 最近遇到一个工程7个单元地热住宅(黑龙江地区)采暖间歇采暖顶层盘管间距200 且每个回路不超过85米 跑风也都放了 顶层还是采暖效果不理想 该建筑一共六层 热负荷不到600KW 每单元分户设两根采暖立管管径DN40每层每根立管带一户 过三层以上变径DN32一直到顶 出户为甲方自理连接锅炉设备 想请教现在顶层不热应该跟哪些原因有关 系统下供下回同程入口干管DN125 一般这样7个单元系统水泵扬程具体应该多少为宜 谢谢

请教各位一个问题 最近遇到一个工程7个单元地热住宅(黑龙江地区)采暖间歇采暖顶层盘管间距200 且每个回路不超过85米 跑风也都放了 顶层还是采暖效果不理想 该建筑一共六层 热负荷不到600KW 每单元分户设两根采暖立管管径DN40每层每根立管带一户 过三层以上变径DN32一直到顶 出户为甲方自理连接锅炉设备 想请教现在顶层不热应该跟哪些原因有关 系统下供下回同程入口干管DN125 一般这样7个单元系统水泵扬程具体应该多少为宜 谢谢
免费打赏
f_jg2003
2007年11月19日 17:44:51
2楼
是节能建筑吗?顶层的与其它层的相比供回水温差有没有差别?间歇后供暖有没有存气?
回复
xuhao325
2007年11月19日 19:42:51
3楼
是地热温度低还是房间温度低?
前提条件黑龙江,顶层,地热,间歇供暖
恐怕只能满足地板暖和吧?
回复
linfeng7
2007年11月20日 08:20:19
4楼
房间温度低 黑龙江地区 顶层 地热间歇采暖 没有憋气的问题
回复

相关推荐