地热系统防腐与防垢要点
a过好每一天
2022年09月21日 17:09:41
来自于采暖供热
只看楼主

知识点:地热系统防腐与防垢 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1.1.1.7.1 一般规定 1、地热供热工程防腐设计必须依据国家认定部门检测的水质全分析报告。 2、地热流体的腐蚀性和结垢性应依据水质分析报告或进行试验确定,并应符合下列要求: (1)当地热流体中氯离子(CI—)毫克当量百分数小于或等于25%时,宜按雷兹诺指数(RI)判定地热流体的结垢性; (2)当地热流体中氯离子(Cl—)毫克当量百分数大于25%时,宜按拉申指数(LI)判定地热流体的结垢性;

知识点:地热系统防腐与防垢

来源:网络,如有侵权,请联系删除


1.1.1.7.1 一般规定

1、地热供热工程防腐设计必须依据国家认定部门检测的水质全分析报告。

2、地热流体的腐蚀性和结垢性应依据水质分析报告或进行试验确定,并应符合下列要求:

(1)当地热流体中氯离子(CI—)毫克当量百分数小于或等于25%时,宜按雷兹诺指数(RI)判定地热流体的结垢性;

(2)当地热流体中氯离子(Cl—)毫克当量百分数大于25%时,宜按拉申指数(LI)判定地热流体的结垢性;

3、设备和管道的外防腐应按现行行业标准《化工设备、管道外防腐设计规定》HG/T20679的有关规定执行。

1.1.1.7.2 防腐措施

1、当地热流体具有腐蚀性时,应采取下列防腐措施之一或同时采用两种以上措施:

(1)采用有换热器的间接供热系统;

(2)采用防腐材料;

(3)系统隔绝空气;

(4)地热流体接触的金属表面涂敷防腐涂料;

(5)电化学防腐。

2、与有腐蚀性地热流体直接接触的管道或容器,宜采用非金属材料,并应符合下列要求:

(1)室外输送地热流体的管道,宜采用适合该流体温度和压力的玻璃钢材料;

(2)地热流体储存容器,宜采用内衬防腐材料的钢罐或采用玻璃钢材料;

(3)室内地热流体输送管道,可根据现行行业标准《地面辐射供暖技术规程》JGJ142的要求选用。

3、当采用间接供热系统时,换热器前与地热流体直接接触的管道或设备,应采取隔绝空气或采取井口充氮气的防腐措施。

4、受流体高速冲击、易磨蚀的部件和转动的部件,其金属表面不应采用涂敷防腐涂料的防腐方法.

5、严禁采用在地热流体中添加防腐剂的防腐处理方法。

6、当地热供热系统采用金属材料时,防腐设计应符合下列要求:

(1)金属板之间的连接不宜采用叠接方式;

(2)除必须采用法兰连接的设备、阀门外,其他设备应采用焊接;

(3)设备停运时,应能将地热流体完全排净;

(4)应选择合理的介质流速;

(5)易损件应便于更换.

1.1.1.7.3 防垢除垢措施

1、对结垢性的地热流体,应对与地热流体直接接触的设备采取防垢或阻垢措施。

2、阻垢可采用增压法、化学法或物理阻垢法。

3、回灌系统严禁使用化学法阻塘.

4、除垢可采用化学清洗、水力破碎和机械除垢等方法.