电缆室外穿钢管,是否要铠装
a396673967
a396673967 Lv.15
2016年11月29日 14:58:52
只看楼主

一个厂区室外电缆沟里用的都是铠装电缆,如果在室外穿钢管到各个构筑物,是否可以不用铠装?

一个厂区室外电缆沟里用的都是铠装电缆,如果在室外穿钢管到各个构筑物,是否可以不用铠装?
免费打赏
zwx6215
2016年12月04日 21:22:55
13楼
要根据现场的实际情况确定!如果没有穿越公路、燃气管道、输油管线、蒸汽管线等可按照直埋线缆规范要求进行施工,不需要穿管、铠装线缆直埋就可满足要求。若穿越、交叉规范要求的管线必须进行穿管、防火、阻燃等措施。
回复
希望在前方
2016年12月04日 21:42:25
14楼
路过,看看
回复
qq_1480994060465
2016年12月06日 11:30:12
15楼
大电缆穿钢管很困难的,室外建议使用铠装电缆即可。
回复
电气书生
2016年12月08日 14:16:36
16楼
实在不行可以走架空线,采用管廊
回复
云飘飘
2016年12月08日 14:49:44
17楼
室外除了过马路,一般不用钢管
回复
dianqi1024
2016年12月08日 16:55:14
18楼
a396673967 发表于 2016-11-30 22:25 现在厂区里面综合管线给电气的一半在车道下,没法做电缆沟,所以想全长都穿管既然这样就做电缆井穿管
回复
太白云渡
2016年12月08日 17:06:06
19楼
有套管保护可以不用铠装电缆敷设。
回复
su88666
2016年12月08日 22:52:30
20楼
路过学习!!!
回复
xihaihua
2016年12月08日 23:31:54
21楼
浪尽天涯 发表于 2016-11-29 21:18 按照设计要求去做,同意,从技术和自己单位效益两方面考虑
回复
浪尽天涯
2016年12月09日 12:18:07
22楼
你看看设计要求,
回复

相关推荐