建筑面积为戊类库房一层7791平方米,10米高,做消火栓是否合适?
建筑面积为戊类库房一层7791平方米,10米高,做消火栓是否合适?
2楼
如果耐火等级不低于2级,戊类可以不做。但你这库房里夹着办公用房,还得做
回复
3楼
gzh6308 发表于 2016-11-29 15:01 如果耐火等级不低于2级,戊类可以不做。但你这库房里夹着办公用房,还得做有条文说戊类不用做吗?
回复
4楼
合适啊!!
回复
5楼
《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.2.2条里有提到:耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库)可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。规范中提到的可燃物较少这条很难把握,而且你里面有办公用房,所以还是设置室内消火栓系统,并且应该要配套考虑消防水池及泵房。
回复
6楼
gzh6308 发表于 2016-11-29 15:01 如果耐火等级不低于2级,戊类可以不做。但你这库房里夹着办公用房,还得做看看规范吧
回复
7楼
戊类好像可以设置消防软管卷盘,嫌消火栓麻烦可以考虑这个