次梁弯钩长度 请问各位大侠,次梁是否考虑抗震,设计写明次梁箍筋弯钩为6d,我觉得...
qq_1480213720422
2016年11月27日 10:31:23
只看楼主

请问各位大侠,次梁是否考虑抗震,设计写明次梁箍筋弯钩为6d,我觉得应该是10d。有没有大侠给出权威解释?

请问各位大侠,次梁是否考虑抗震,设计写明次梁箍筋弯钩为6d,我觉得应该是10d。有没有大侠给出权威解释?
jszxwsw
2016年11月28日 07:54:33
2楼
这都可以问?
回复
blessing
2016年11月28日 09:06:26
3楼
按照16G101-1,封闭箍筋确实是10d。顺道:次梁不抗震。
回复
zhugeguang
2016年11月28日 10:17:28
4楼
在16G101-1的62页“封闭箍筋及拉筋构造”旁有个注:非框架梁及不考虑抗震作用的悬挑梁,箍筋及拉筋的弯钩平直段长度可为5d;当其受扭时应为10d。可参考混凝土规范中梁的构造要求。
回复
fegegedagdg
2016年11月28日 10:32:38
5楼
不错的资料,谢谢楼主分享啊
回复
qq_1480213720422
2016年11月29日 14:52:44
6楼
jszxwsw 发表于 2016-11-28 07:54 这都可以问?才疏学浅,不懂就问呗
回复
newadd_2010
2016年11月29日 15:26:37
7楼
小手一抖 前排围观
回复
大林
2016年11月29日 16:10:13
8楼
次梁不考虑抗震设计。次梁箍筋弯钩直线长度不应小于5d。见GB500109.2.9-4