改造项目,原有消防水箱、水池不符合现有规范
lantianyi
lantianyi Lv.11
2016年11月22日 09:11:33
只看楼主

该建筑总面积为8万平米,分为南北两塔,现改造南塔1~17层及B2,问题1:原水箱设于北塔楼顶,18m3,新的消防规范为36m3问题2:现有消防水池设于B3,有没有人遇到过类似的问题,咋解决?

该建筑总面积为8万平米,分为南北两塔,现改造南塔1~17层及B2,
问题1:原水箱设于北塔楼顶,18m3,新的消防规范为36m3
问题2:现有消防水池设于B3,
有没有人遇到过类似的问题,咋解决?




gzh6308
2016年11月22日 10:37:41
2楼
按规范执行,在改造南塔的同时,改造北塔的消防水箱。按防火规范8.1.6条,消防泵房不应该设置在地下三层。新消规建筑物的室内、室外消火栓用水量都增加了,原消防水池、消防泵及控制已不满足新规的要求,建议在南楼地下室或室外通过改造新建消防水池和泵房。
回复
给排水设计佬
2016年11月22日 12:43:42
3楼
改造是比较烦的,水箱看看能不能设在水泵房然后用稳压系统吧,然后消防水池这个只要是整片区连通问题可能也不大
回复
浪尽天涯
2016年11月22日 20:35:36
4楼
水池装在再高点可以了,只要消防管一起相连就没有问题。
回复
woshiyuanzhang
2016年11月22日 20:39:26
5楼

改造是比较烦的,水箱看看能不能设在水泵房然后用稳压系统吧,
回复

相关推荐

APP内打开