建筑给排水改造项目中遇到的问题,求各位大神帮忙解答
wx_1602482979427
2023年06月12日 16:27:43
只看楼主

请教各位老师,一个建筑给排水改造项目市政进水高区为DN50,低区为DN25.建筑内高低区给水立管管径均为DN25,每层接驳口预留为DN20,排水预留DN100(管线位于卫生间内)。现装饰方案改造后原有给排水管径都不够用了,且一些排水口距离排水立管较远,最远30米。现在这种情况应该怎么办?

2023年06月13日 08:49:15
2楼

楼主情况介绍的比较笼统。首先给水的分区通常是根据静水压力(也即建筑高度)来的,住宅建筑不宜大于0.35MPa,公建不宜大于0.45MPa,立管管径只有DN25有点不可思议,除非原设计功能用水点就很少,或者是原设计就存在问题。其次,排水管径DN100通常是按照大便器的排水量要求来的,排水荷载也不会太小,楼主主要顾虑的估计是距离过远,100管按坡度2%,30米坡降也要60cm,而且中间要设检查口,对排水的确不利,建议可以看看能否增设一根排水立管

wx_1602482979427:老师我补充一下情况:原建筑给水用水点只有每层的卫生间洗手池及拖布池(每层两个卫生间,每个卫生间有一根给水立管)用水点很少,现改造后增加各类实验室(普通实验室),均需增设洗手池及洗衣间用水(大概一层增加十五到二十个用水点)。给水有没有合适的解决方案?感谢

善伯:首先按照《建筑给水排水设计标准》3.7.6条计算一下秒流量,根据秒流量选择合适的管径,按照你的描述,类似于学校实验室了,15~20个龙头,单层支管管径也要DN40左右了。

善伯:建议看一下原给水立管处是否有管道井的,看有没有可能放大立管管径

wx_1602482979427:立管处有管道井(管井1m*1.6m里面有2根中水管,2根给水管,一根污水管),是可以直接在原有立管的基础上扩大支管管径吗?(因为我是新学的,所以对很多知识都不太了解)麻烦您了

查看全部4条回复
回复