求助啊:关于全空气处理机组风量计算的问题
咚咚锵公子
2016年11月18日 10:39:05
来自于中央空调
只看楼主

我想问一下,全空气处理机组 ,室内冷负荷是640KW, 室温要求达到 26° 湿度55,我根据室内冷负荷计算总送风量为23万立方,但是图纸选择的机组是12万风量,为什么差一半呢? 求解答,谢谢

我想问一下,全空气处理机组 ,室内冷负荷是640KW, 室温要求达到 26° 湿度55,我根据室内冷负荷计算总送风量为23万立方,但是图纸选择的机组是12万风量,为什么差一半呢? 求解答,谢谢
林刚
2016年11月19日 16:10:26
2楼
23万是根据回风工况计算的吧,同样的制冷量全新风工况下风量就是一半左右