【建筑规范】《新版防火规范》重点解读,助你消防报批报建一次通过!
被门夹过的核桃
2016年11月16日 15:40:40
来自于建筑规范
只看楼主

新版《防火规范》变化非常大大,以前的很多设计做法已经不能满足新规范要求,为让从事房地产研发工作的朋友不违反规范,不触红线,快速通过消防审查,特整理出此文。

















新版《防火规范》变化非常大大,以前的很多设计做法已经不能满足新规范要求,为让从事房地产研发工作的朋友不违反规范,不触红线,快速通过消防审查,特整理出此文。
















1、商业服务网点








商业服务网点






设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于


300㎡


的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。






商业服务网点中每个分隔单元之间应采用耐火极限不低于


2.00h


且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔。









1.png


2.png


3.png


4.png





在设计中商业服务网点内的安全疏散距离不应大于袋形走道两侧或尽端的疏散门至安全出口的最大距离:


单、多层为22米,高层为20米















2、2小时耐火极限的楼板








新规范5.1.4






建筑高度大于


100m


的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于


2.00h







5.jpg





耐火极限


不应低于


2.00h


楼板厚度为


110


以上。












3、消防电梯的设置







旧规范:






塔式住宅;十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅。






新规范:






建筑高度大于33m的住宅建筑应设消防电梯。












4、防火分区面积的变化







新规范不同耐火等级建筑的允许建筑高度或层数、防火分区最大允许建筑面积






6.jpg











5、前室面积问题






7.jpg





住宅采用剪刀梯时











1


,楼梯间的前室不宜共用;共用时,前室的使用面积不应小于


6.0㎡











2


,楼梯间的前室或共用前室不宜与消防电梯的前室合用;合用时,合用前室的使用面积不应小于


12.0 ㎡


,且短边不应小于


2.4m











3


,两个楼梯间的加压送风系统不宜合用;合用时,应符合现行国家有关标准的规定



8.jpg











6、避难层、避难间








新规范


5.5.31






建筑


高度大于


100m


的住宅建筑应设置避难


层。








9.jpg












7、窗间墙、窗槛墙








新规范


5.5.32:



建筑高度大于


54m


的住宅建筑,每户应有一间房间符合下列规定:






1


:应


靠外墙设置,并应设置可开启外窗;






2


:内


、外墙体的耐火极限不应低于


1.00h


,该房间的门宜采用乙级防火门,


外窗


宜采用耐火完整性不低于


1.00h


的防火窗。




10.jpg






新规范6.2.5:



建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于


1.2m


的实体墙或挑出宽度不小于


1.0m


、长度不小于开口宽度的防火挑檐;






当室内设置自动喷水灭火系统时,上、下层开口之间的实体墙高度不应小于


0.8m







11.jpg12.png



13.jpg





当上、下层开口之间设置实体墙确有困难时,可设置防火玻璃墙,但高层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于


1.00h


,单、多层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于


0.50h






外窗的耐火完整性不应低于防火玻璃墙的耐火完整性要求。






住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于


1.0m


;小于


1.0m


时,应在开口之间设置突出外墙不小于


0.6m


的隔板。






14.jpg











8、保温材料








住宅建筑保温材料:









1


)建筑高度大于


100m


时,保温材料的燃烧性能应为


A


级;






2


)建筑高度大于


27m


,但不大于


100m


时,保温材料的燃烧性能不应低于


B1












3


)建筑高度不大于


27m


时,保温材料的燃烧性能不应低于


B2


级;




15.jpg












9、消防登高场地的变化








新规范7.2.2:



消防车登高操作场地应符合下列规定:






1


:场地


与厂房、仓库、民用建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空


管线


等障碍物和车库出入口;






2







场地的长度和宽度分别不应小于


15m





8m


。对于建筑高度不小于


50m


的建筑


,场地


的长度和宽度均不应小于


15m









3


:场地


及其下面的建筑结构、管道和暗沟等,应能承受重型消防车的压力;






4







场地应与消防车道连通,场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜


小于


5m


,且不应大于


10m


,场地的坡度不宜大于


3%







16.jpg













10、公建采用剪刀梯的变化点






关于公建采用剪刀梯疏散的问题





旧规范


6.1.2





塔式高层建筑,两座疏散楼梯宜独立设置,当确有困难时,可设置剪刀楼梯,并应符合下列规定:




6.1.2.1


剪刀楼梯间应为防烟楼梯间。




6.1.2.2


剪刀楼梯的梯段之间,应设置耐火极限不低于


1.00h


的不燃烧体墙分隔。




6.1.2.3


剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。





新规范


5.5.10





高层公共建筑的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离小于


10m


时,可采用剪刀楼梯间,但应符合下列规定:




1



楼梯间应为防烟楼梯间;




2


:梯段之间应设置耐火极限不低于


l.00h


的防火隔墙;




3


:楼梯间的前室应分别设置;




4


:楼梯间内的加压送风系统不应合用。







17.jpg





特别注意点:






公寓


、旅馆等


类似使用功能的建筑


都属于公共建筑,报建时注


































以上内容就是新版防火规范的部分内容,



消防报批报建一次通过的捷径!对于以上解读内容有疑问的,欢迎在楼下交流探讨。
























更多内容:
















【建筑规范】最新《托儿所、幼儿园建筑设计规范》中的安全规定解读







【建筑规范】11月1日正式实施,《托儿所、幼儿园建筑设计规范》新旧对比!














【建筑规范】最新《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》解析




【图集解读】图解16J916-1《住宅排气道(一)》各大修编亮点




















【建筑规范】噩梦袭来!消防要出新规定,准备改图吧……




















【建筑规范】新版《建筑设计防火规范》整体解读及细致分析(下篇)






【建筑规范】新防火规范实施,房地产大鳄是这样理解的








【建筑规范】新防火规范安全设计细节整理,快速通过审查必备!








【建筑规范】新建筑面积计算规则逐条解读,偷面积必先学!
















免费打赏
太原建筑设计
2016年11月17日 09:59:14
2楼
好资料,谢谢分享
回复
云蒙山
2016年11月17日 11:33:42
3楼
好资料,谢谢分享
回复
shilaoqi
2016年11月17日 11:34:23
4楼
谢谢楼主的分享!
回复
小木屋被动房
2016年11月17日 11:40:01
5楼
感谢分享!
回复
yaoyiwen2004
2016年11月17日 11:55:09
6楼

谢谢楼主分享