《建筑钢结构防火技术规范》解读
coc_52618170
2023年11月28日 10:33:09
只看楼主

《建筑钢结构防火技术规范》(GB51249-2017) 3.1.1  钢结构构件的设计耐火极限应根据建筑的耐火等级,按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定确定。 柱间支撑的设计耐火极限应与柱相同,楼盖支撑的设计耐火极限应与梁相同,屋盖支撑和系杆的设计耐火极限应与屋顶承重构件相同。

《建筑钢结构防火技术规范》(GB51249-2017)

3.1.1  钢结构构件的设计耐火极限应根据建筑的耐火等级,按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定确定。 柱间支撑的设计耐火极限应与柱相同,楼盖支撑的设计耐火极限应与梁相同,屋盖支撑和系杆的设计耐火极限应与屋顶承重构件相同。


         

         
条文说明          

         

         

本条规定了钢结构构件的设计耐火极限确定依据。表 1 列出了现行国家标准《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014 对各类结构构件的最低耐火极限要求,并结合钢结构特点,补充增加了柱间支撑、楼盖支撑、屋盖支撑等的规定。      
钢结构构件的设计耐火极限能否达到要求,是关系到建筑结构安全的重要指标。同时,本条所引用的现行国家标准《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014 对各类结构构件设计耐火极限的规定均为强制性条文。 因此,本规范将本条作为强制性条文,必须严格执行。      

     
     
注: 建筑物中的墙等其他建筑构件的设计耐火极限应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》 GB 50016 的规定;      
一、二级耐火等级的单层厂房(仓库)的柱,其设计耐火极限可按表 1 规定降低 0.50h      
一级耐火等级的单层、多层厂房(仓库)设置自动喷水灭火系统时,其屋顶承重构件的设计耐火极限可按表 1 规定降低 0.50h      
吊车梁的设计耐火极限不应低于表 1 中梁的设计耐火极限。根据受力性质不同,屋盖结构中的檩条可分为两类(图 1 ):      

     
1 ) 第一类檩条,檩条仅对屋面板起支承作用。此类檩条破坏,仅影响局部屋面板,对屋盖结构整体受力性能影响很小,即使在火灾中出现破坏,也不会造成结构整体失效。因此,不应视为屋盖主要结构体系的一个组成部分。对于这类檩条,其耐火极限可不作要求。      
2 ) 第二类檩条,檩条除支承屋面板外,还兼作纵向系杆,对主结构(如屋架)起到侧向支撑作用;或者作为横向水平支撑开间的腹杆。此类檩条破坏可能导致主体结构失去整体稳定性,造成整体倾覆。因此,此类檩条应视为屋盖主要结构体系的一个组成部分,其设计耐火极限应按表 1 对“屋盖支撑、系杆”的要求取值。      

   

   

   

   

防火涂料相关内容
《建筑钢结构防火技术规范》(GB51249-2017)7.2.8

钢构件采用轻质防火保护层时,防火保护层的设计厚度可根据钢构件的临界温度按下列规定确定:
1、对于膨胀型防火涂料,防火保护层的设计厚度宜根据防火保护材料的等效热阻经计算确定。等效热阻可根据临界温度按下式计算:

2、对于非膨胀型防火涂料、防火板,防火保护层的设计厚度宜根据防火保护材料的等效热传导系数按式(7.2.8-2)计算确定。

         

         
其他相关内容          

         

         

1、不应把薄涂型钢结构膨胀防火涂料用于保护耐火极限2h以上钢结构。      
薄涂型膨胀防火涂料之所以耐火极限不太长,是由自身的原材料和防火原理决定的。这类涂料含较多有机成分,涂层在高温下会发生物理、化学变化,形成炭质泡膜后能起到隔热作用。膨胀泡膜强度有限,易开裂、脱落,炭质在1000℃高温下会逐渐灰化掉。      
要求耐火极限2h以上的钢结构,必须选用厚涂型钢结构防火隔热涂料。      
2、室内裸露钢结构、轻型屋盖钢结构及有装饰要求的钢结构, 当规定其耐火极限在1.5h及以下时,宜选用薄涂型钢结构防火涂料。      
3、厚涂型防火涂料基本上由无机质材料构成,涂层稳定,老化速度慢,只要涂层不脱落,防火性能就有保障。从耐久性和防火性考虑,宜选用厚涂型防火涂料。      
4 、室内隐蔽钢结构、高层钢结构及多层厂房钢结构,当规定其耐火极限在2.0h及以上时,应选用厚涂型钢结构防火涂料。         