本帖最后由 hardlaw 于 2016-10-24 15:46 编辑 我是黑龙江齐齐哈尔某高层小区住户,自供暖以来操心的很,主要体现在管道井我家的进水管道安装的流量表显示流量不足,现在把问题描述一下,请各位帮忙看看是什么问题。1.总体情况:我家是供热的中区,中区是7-12楼,我家是11楼。我们楼是两梯四户,一层楼4家,中区一个单元24户,共计2个单元48户。2.管道与户型距离:我所在单元立杠离03最近,02次之,04再次,01最远。我家是1101,为本楼层离立杠最远,但我家分户管道连接立杠是4户中最靠下的。
本帖最后由 hardlaw 于 2016-10-24 15:46 编辑
我是黑龙江齐齐哈尔某高层小区住户,自供暖以来操心的很,主要体现在管道井我家的进水管道安装的流量表显示流量不足,现在把问题描述一下,请各位帮忙看看是什么问题。
1.总体情况:我家是供热的中区,中区是7-12楼,我家是11楼。我们楼是两梯四户,一层楼4家,中区一个单元24户,共计2个单元48户。
2.管道与户型距离:我所在单元立杠离03最近,02次之,04再次,01最远。我家是1101,为本楼层离立杠最远,但我家分户管道连接立杠是4户中最靠下的。
3.本楼地下大杠参数:进水压力7.5,回水压力6.0。接在回水大杠的流量表显示总流量为不到13m3/h(我们北面紧挨着的那栋楼中区总流量达到35m3/h,户型户数与本楼完全一样)。立杠能听到类似沙子在水里流动的动静。
4.目前我们单元中区24户,只有4家瞬时流量达到1.3-1.5m3/s,其余人家均不足0.1m3/s,这四户发帖时分别为1202、1102、1003和904,这四户中流量一直稳定的高的是1202、1102和904,1202和1102确定没有循环泵,且只是在供暖初期清理过管道井内的过滤粗网,904和1003情况不明,但可以确认的是昨天早晨803清理过过滤网,当时流量高的4户是1202、1102、904、803,今天1003流量上去后,803流量基本归0。
5.我家情况:我家只有频繁清洗户外过滤网,之后才能使流量达到1.1-1.4m3/h,但一旦其他人家清洗过滤网提高本家流量,我家流量就会急降,例如前天晚上901清洗后我家流量急降,于是我清洗过滤网后901急降至0,次日早晨803清洗过滤网,我家流量急降至0。另外,清洗过滤网时发现,过滤网中虽有杂质,但绝不至于阻碍水完全不流动。
6.总之我家这个单元的中区貌似就是,1202、1102、904流量稳定超高,此外谁家最新清理过滤网谁家流量超高,于此同时会把上一个清理过滤网的家的流量顶掉,形成24户中3户稳定高,1户谁清理谁高,剩下20户基本在0.1以下的情况。
7.我从昨日起不再清理我家过滤网,流量已为0.000,进回水杠都凉,稳定高的1102进回水明显比我高的多。
8.锅炉房态度:由于目前室外温度高,室内均能达到18度,他们既不否认有问题,也不承认流量低是问题,也不承认流量高低与循环有关系,也不给积极处理。
因此,在此将详情描述清楚,请各位专家给与会诊,频繁清过滤网人工抢流量毕竟不是办法,我们住户虽然可以观察现象,但问题的原因毕竟搞不清楚,还请专家不吝赐教!谢谢!
22楼
感谢分享,收下了!
回复
23楼
各种敏感词 发表于 2016-10-27 15:42 我觉得要么你把暖通图纸要过来发这看看,要么直接加个泵就行了,你说的情况太诡异了,就算阻力差一点,流量 …我感觉也很诡异,比如我们楼的高区总流量才8吨左右,但人家这48户很平均啊,都是0.1-0.2左右。会不会是我们的大杠进回水压差太大了,只要循环就会达到1.0以上的流量,再加上总流量不够,就变成只有阻力最小的几家1点多,别人家就基本没有了。加泵,这个有点缺德吧?图纸的话,楼主是一普通业主啊,估计拿到也挺费劲的吧?
回复
24楼
lqj110634578 发表于 2016-10-27 16:27 看文字太复杂了 最好画个图 你最好看看施工图是怎么设计的 发上来最好了 让大家都给研究一下。图纸拿不到啊,开发商都基本撤了……
回复
25楼
hardlaw 发表于 2016-10-27 19:48 我感觉也很诡异,比如我们楼的高区总流量才8吨左右,但人家这48户很平均啊,都是0.1-0.2左右。会不会是我 …你要不嫌麻烦,可以在你家滤网前后加两个压力表,然后看看清理完滤网流量上升,和流量极低两种情况的压力,也看看平时滤网前压力有没有异常变化。如果滤网前压力变化异常,低的赶上总管的回水压力了,那就是建筑的暖通设计有问题,如果滤网后压力变化异常,滤网前压力基本正常,那就是你们的循环水杂质太多了,或者滤网太细了,换个孔大点的滤网,或者干脆不要滤网。
回复
26楼
各种敏感词 发表于 2016-10-27 20:34 你要不嫌麻烦,可以在你家滤网前后加两个压力表,然后看看清理完滤网流量上升,和流量极低两种情况的压力 …谢谢您哈,不过感觉很难实现啊!要是我们小区热力有像您这样懂技术、又愿意钻研的就好了,我完全可以拿出我家让他们做这个试验。他们现在明知道有问题(我都意识到有问题了),就靠着外面天暖和,不清网、低流量的大部分家庭都能达到20度甚至白天能到23-4度,就不太愿意正面处理这个问题。其实别的楼中区有不少都能达到30多的流量,他们好歹勒勒那些阀也行啊!还有就是我们楼层立杠里明显能听到很多细小异物撞击管壁的动静,他们都听到了,也不说处理一下……
回复
27楼
很多地方没看明白,只有把系统搞明白了才更好的找原因。
1、是否为散热器供暖,户内有无温控阀,户内是单管还是双管?
2、系统立管是同程还是异程(也就是你那儿的立管是二根还是三根)?如果是同程的话,是供水管一根还是回水管是一根?
3、你的为中区,其它高区和低区有没有不正常的?
如果其它单元以及你单元高区低区都正常,只有你单元中区不正常,就是局部哪里有堵塞或缩径。
先确定好系统及表现状况才能更好的找原因。
回复
28楼
fine_2009 发表于 2016-10-28 10:02 很多地方没看明白,只有把系统搞明白了才更好的找原因。1、是否为散热器供暖,户内有无温控阀,户内是单管 …您好,感谢您的关注,您所提及的问题我分别回答一下,如有不专业的地方还请继续发问:1、我不太清楚您所说的散热器是指的暖气片吗?我们是地热供暖,户内有进水主管道一个管、回水主管道一个管,连接室内的分水器。2、系统立管应该是一个进水,一个回水,我到我们单元中区顶楼12楼拍了一个照片,左侧是回水立管,右侧是进水立管。3、我们楼一个2个单元,我家另一个单元的中区也不正常,据认识的邻居整体看的结果,是也只有4-5家流量1.0以上,别的人家都基本没有流量。我们楼地下有大杠,然后分别将水送到2个单元,大杠总流量只有12-14m3/h。我也顺便看了我们楼的高区和低区大杠流量,高区只有6-8m3/h,低区14-16m3/h。我们又看了别的楼,很多楼中区、低区都能达到35m3/h(户数与我们一样),高区普遍很低。4、如第3条所说,虽然我们高区总流量比我们中区还低,但是他们每家都很平均,都在0.1-0.2m3/h左右,不像我们,4-5家最新清理的达到1.0-1.5m3/h,一个单元的其余20来家都是0.0几,而且一旦有一家新清理过滤网流量上去了,一定会有此前流量高的一个人家流量掉下去。5635848
回复
29楼
谢谢分享 学习
回复
30楼
你家是应该是中区的末端 供回水压差小 再加上水质不好所以系统循环慢影响散热 末端水基本没有流量了 看看高区同层的几家都是多大的流量都像你这样的话应该去让供热的部门调节一下高区的系统压力。 同层别人家没有你家的这种情况 就是你这栋楼系统存在问题了。 我感觉是这样希望对你有帮助
回复
31楼
毅谦 发表于 2016-10-28 16:26 你家是应该是中区的末端 供回水压差小 再加上水质不好所以系统循环慢影响散热 末端水基本没有流量了 看看高 …我是中区倒数第二层,即第11层。12层4户只有1202流量达到1.0多,他们是顶端啊,都还能有这么多流量。我是第11层,我家1101流量不稳定(只要有人家清网流量上去了,我家流量就会受影响,1日内降到0),同层的1102家一直很稳定在1.0以上,1103断热,1104家没咋清网流量一直是0.1-0.2左右。下面同区各层楼,大致情况是,10楼1003家一直很高,别的3家基本没有流量。9楼904家流量一直很高,901和我一样经常清网,但他家比我家更不稳定,只要别人一清网他家半日就能归0,,902和903都基本没有流量。8楼和7楼的8户人家基本都没有流量,803曾经和我说他家流量站不住。这就是我们中区我们单元24户人家的情况,基本就是1202、1102、1003、904不清网也很高,剩余人家抢最后一个高流量名额,谁家刚清谁家流量就高,但别人家一清,这家流量就没了。据说同楼另一个单元的中区也差不多是这个情况。另外,我们是中区,这和高区有关系吗?
回复