业主再次求助,同一栋楼一个供暖区各户分水不均
hardlaw
hardlaw Lv.2
2016年10月24日 13:46:09
来自于采暖供热
只看楼主

本帖最后由 hardlaw 于 2016-10-24 15:46 编辑 我是黑龙江齐齐哈尔某高层小区住户,自供暖以来操心的很,主要体现在管道井我家的进水管道安装的流量表显示流量不足,现在把问题描述一下,请各位帮忙看看是什么问题。1.总体情况:我家是供热的中区,中区是7-12楼,我家是11楼。我们楼是两梯四户,一层楼4家,中区一个单元24户,共计2个单元48户。2.管道与户型距离:我所在单元立杠离03最近,02次之,04再次,01最远。我家是1101,为本楼层离立杠最远,但我家分户管道连接立杠是4户中最靠下的。

本帖最后由 hardlaw 于 2016-10-24 15:46 编辑

我是黑龙江齐齐哈尔某高层小区住户,自供暖以来操心的很,主要体现在管道井我家的进水管道安装的流量表显示流量不足,现在把问题描述一下,请各位帮忙看看是什么问题。
1.总体情况:我家是供热的中区,中区是7-12楼,我家是11楼。我们楼是两梯四户,一层楼4家,中区一个单元24户,共计2个单元48户。
2.管道与户型距离:我所在单元立杠离03最近,02次之,04再次,01最远。我家是1101,为本楼层离立杠最远,但我家分户管道连接立杠是4户中最靠下的。
3.本楼地下大杠参数:进水压力7.5,回水压力6.0。接在回水大杠的流量表显示总流量为不到13m3/h(我们北面紧挨着的那栋楼中区总流量达到35m3/h,户型户数与本楼完全一样)。立杠能听到类似沙子在水里流动的动静。
4.目前我们单元中区24户,只有4家瞬时流量达到1.3-1.5m3/s,其余人家均不足0.1m3/s,这四户发帖时分别为1202、1102、1003和904,这四户中流量一直稳定的高的是1202、1102和904,1202和1102确定没有循环泵,且只是在供暖初期清理过管道井内的过滤粗网,904和1003情况不明,但可以确认的是昨天早晨803清理过过滤网,当时流量高的4户是1202、1102、904、803,今天1003流量上去后,803流量基本归0。
5.我家情况:我家只有频繁清洗户外过滤网,之后才能使流量达到1.1-1.4m3/h,但一旦其他人家清洗过滤网提高本家流量,我家流量就会急降,例如前天晚上901清洗后我家流量急降,于是我清洗过滤网后901急降至0,次日早晨803清洗过滤网,我家流量急降至0。另外,清洗过滤网时发现,过滤网中虽有杂质,但绝不至于阻碍水完全不流动。
6.总之我家这个单元的中区貌似就是,1202、1102、904流量稳定超高,此外谁家最新清理过滤网谁家流量超高,于此同时会把上一个清理过滤网的家的流量顶掉,形成24户中3户稳定高,1户谁清理谁高,剩下20户基本在0.1以下的情况。
7.我从昨日起不再清理我家过滤网,流量已为0.000,进回水杠都凉,稳定高的1102进回水明显比我高的多。
8.锅炉房态度:由于目前室外温度高,室内均能达到18度,他们既不否认有问题,也不承认流量低是问题,也不承认流量高低与循环有关系,也不给积极处理。
因此,在此将详情描述清楚,请各位专家给与会诊,频繁清过滤网人工抢流量毕竟不是办法,我们住户虽然可以观察现象,但问题的原因毕竟搞不清楚,还请专家不吝赐教!谢谢!
免费打赏
葡萄成熟时joe6
2016年10月25日 18:18:00
12楼
非常感谢分享
回复
hardlaw
2016年10月25日 18:24:31
13楼

非常感谢帮忙顶贴,哈哈
回复
涵梦蓉忆
2016年10月26日 13:56:27
14楼
结果是什么,该怎么调呀。期待看见答案
回复
只有一个
2016年10月26日 14:21:07
15楼
结果是什么,期待看见答案
回复
hardlaw
2016年10月26日 22:25:29
16楼
只有一个 发表于 2016-10-26 14:21 结果是什么,期待看见答案目前热力还没给解决呢,今天上午十点清了一次,刚刚又清了一次,清之前流量已经降为0.0XX了。今晚去看大杠总流量也才14.XXm3/h,小区近端大部分楼都在30m3/h以上……
回复
hardlaw
2016年10月26日 22:27:40
17楼
涵梦蓉忆 发表于 2016-10-26 13:56 结果是什么,该怎么调呀。期待看见答案哪有什么答案啊,唉……目前热力还没给解决呢,今天上午十点清了一次,刚刚又清了一次,清之前流量已经降为0.0XX了。今晚去看大杠总流量也才14.XXm3/h,小区近端大部分楼都在30m3/h以上……
回复
luochongchong
2016年10月27日 08:34:04
18楼
谢谢楼主分享
回复
qq_1404006544818
2016年10月27日 08:50:31
19楼
谢谢楼主分享
回复
各种敏感词
2016年10月27日 15:42:11
20楼
我觉得要么你把暖通图纸要过来发这看看,要么直接加个泵就行了,你说的情况太诡异了,就算阻力差一点,流量也不该差那么多
回复
lqj110634578
2016年10月27日 16:27:06
21楼
看文字太复杂了 最好画个图 你最好看看施工图是怎么设计的 发上来最好了 让大家都给研究一下。