地下消防水池检修口距离顶板的距离有何要求
老朱a
老朱a Lv.6
2016年10月18日 17:37:54
只看楼主

消防水池检修口距离水池顶板的距离有啥要求,最少是多少,如图中的500,能否在减小?地下消防水池的池顶覆土厚度是否需要保证不小于冻土层厚度?

QQ图片20161018172912.png消防水池检修口距离水池顶板的距离有啥要求,最少是多少,如图中的500,能否在减小?地下消防水池的池顶覆土厚度是否需要保证不小于冻土层厚度?

QQ图片20161018172912.png

可爱的大白菜
2016年10月19日 11:07:28
2楼
没什么要求,可以贴顶板做。地下消防水池的池顶覆土厚度不需要保证不小于冻土层厚度,可以有一部分在冻土层上,因为空气有隔热作用,一部分在冻土层内不会导致池水结冰。
回复
lichangan1000
2016年10月19日 13:54:47
3楼
人孔净高600两侧池壁是爬梯,试想,你手里拿一个扳手,你是脑袋先过去,还是脚先过去。若果有足够高,或600高有足够的宽度,再试一试。
回复
放水发电
2016年11月01日 08:16:14
4楼
路过路过,看看再说!
回复
你牛
2016年11月01日 09:46:47
5楼
学习学习O(∩_∩)O~O(∩_∩)O~
回复
陆耀
2016年12月10日 15:43:40
6楼
人孔600感觉小,我每次都建议建筑设置800的。
回复
明太祖
2017年02月17日 10:54:58
7楼
可爱的大白菜 发表于 2016-10-19 11:07 没什么要求,可以贴顶板做。地下消防水池的池顶覆土厚度不需要保证不小于冻土层厚度,可以有一部分在冻土层 …16K310:空调系统用加湿装置选用与安装
回复
煜翰
2017年02月17日 11:17:47
8楼
学习学习了。没碰到过
回复
liugps
2017年03月30日 09:40:43
9楼
无特殊要求,主要原则就是方便检修人员进出,一般做800高,1200宽,最重要一个问题是检修口左右两侧有没有梁挡住。
回复

相关推荐