《消规》解析之消防水池的最低有效水位
co1467533724001
2016年10月13日 15:31:29
只看楼主

本帖最后由 echoll 于 2016-10-13 15:32 编辑 通过学习和理解《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014、《消防给水及消火栓系统技术规范》图示15S909,就消防水池的最低有效水位提出自己的见解及处理措施。 根据《消水规》第4章4.3.9条规定,“消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能全部被利用。” 《消水规》图示第35页

本帖最后由 echoll 于 2016-10-13 15:32 编辑

通过学习和理解《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014、《消防给水及消火栓系统技术规范》图示15S909,就消防水池的最低有效水位提出自己的见解及处理措施。



根据《消水规》第4章4.3.9条规定,“消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能全部被利用。” 《消水规》图示第35页对消防水池最低水位与消防泵出水口的关系做了明确的解释,“对于卧式消防水泵,消防水池满足自灌式启泵的最低水位应高出泵壳顶部放气孔。对于立式消防水泵,消防水池满足自灌式启泵的最低水位应高出水泵出水管中心线。”

消防水泵房应采取自罐式吸水,原规范也有这条,但原规范不是强制性条文,同时各地执行的标准不是很统一。

大多设计者都没有严格按照第35页图示设计消防水池自灌式启泵的最低水位,消防水池有效容积均按最高水位至水池池底之间的容积计。这种做法在一定程度上是安全的,但没有考虑系统消防泵启动后是否会有故障、在运行中是否需要备用泵投入使用的情况,以及当消防水池储存两个及以上系统的用水时,能否保证其它系统消防泵均能随时自灌式吸水等。

本次规范变为强制性条文,目的是为了保证消防水泵随时启动并可靠供水,因为火灾的发生是不定时的,消防水泵内应随时充满水,保证及时启动供水。根据离心泵启动原理,要保证消防水泵随时启动,并可靠供水,消防水池、水箱的最低有效水位要超过消防水泵的放气孔标高;而立式泵的放气孔在最上一级叶轮的上面,卧式泵的放气孔在泵壳的顶上;在设计过程中根据各个工程的具体情况,一般采取以下措施保证消防水泵随时启动并可靠供水:

1.1 采用立式多级消防泵。

立式多级消防泵出水口标高随水泵流量、扬程增大,距基础顶高差也增大,一般在0.3~1.3m之间。为了保证消防水池最低有效水位与水泵出水口平齐,当泵房地面与水池地面平(见立式多级消防水泵吸水示意图1),会导致消防水池储存太多无效用水量,消防水池的利用率就很低。

这种情况下,最好将泵房地面降低,有效利用水池容积(立式多级消防水泵吸水示意图2)。但应满足消防泵房不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层规范要求,还应注意水泵房降板后对下一楼层层高产生的影响。
11(772).jpg

1.2 采用立式单级消防泵或卧式消防泵。

立式单级消防泵出水口标高随流量增大,距基础顶高差也增大,一般在0.2~0.4m之间,卧式消防泵放气孔标高距基础顶一般在0.4~0.7m之间。

由此可见采用立式单级消防泵或卧式消防泵影响会小些,泵房地面降低比较少,但立式单级消防泵或卧式消防泵的扬程较低,卧式泵占地面积较大。

   水池底与泵房地面同,会造成水池容积的增加,从而增加水池成本;泵房地面降低,会增加泵房土建施工的工作量,增加泵房土建成本。采用以上何种形式组合,要根据不同工程的特点,合理确定消防水池及消防泵房标高,选择消防泵形式,既确保供水安全,又降低工程造价。
作者: 刘清怡 中机十院国际工程有限公司
节选自:《消防给水及消火栓系统技术规范》及图示实施后的几点思考

11(772).jpg

免费打赏
kkk3
2016年10月13日 16:21:10
2楼
谢谢楼主,学习了
回复
给排水设计佬
2016年10月14日 12:26:01
3楼
我还以为有什么新招
回复
爱吃土豆丝呀
2016年10月14日 15:09:23
4楼
可是15S90926页明确画了最低有效水位是≥喇叭口以上600,GB 50974-2014条文解释4.3.9也有画最低有效水位,同图集规定。水泵运行到水位正好在泵轴以下水泵突然坏了需要启动另一台泵的概率应该也不大吧。

尜尜02:你说的是对水池的要求,还有对泵的要求

回复
造杯水
2016年10月17日 08:59:48
5楼
对于厂区单独建造的消防水池及泵房的消防泵采用轴流深井泵是有效节省投资的一种方法
回复
lele1010
2016年10月18日 09:55:59
6楼
谢谢,学习了
回复
上帝的左手1
2016年10月18日 10:44:51
7楼
感觉版主理解错了。3楼的说法才是对的。
回复
lvyanfeiwei
2016年10月18日 12:45:12
8楼
下载了,感谢
回复
11171我
2016年10月18日 16:10:25
9楼
好资料,现在正好用的上。
回复
回雁峰
2016年10月19日 09:13:27
10楼
谢谢楼主,学习了,认可。
回复
riyuewangzi
2016年10月21日 10:56:25
11楼
谢谢楼主分享