刚接到个丙一类的仓库项目: 建筑高度为13.5米,仓库内储存润滑油。根据规范应该采用泡沫喷淋灭火系统。 因为高度太大,本人能否采用ESFR喷头做闭式的泡沫—水喷淋系统? 泡沫的用量是根据开放12只ESFR喷头的流量计算,还是根据作用面积为465㎡和闭式泡沫—水喷淋系统的供给强度不应小于6.5L/(min·m2)来计算? 求大神帮忙解答下!
刚接到个丙一类的仓库项目:
建筑高度为13.5米,仓库内储存润滑油。
根据规范应该采用泡沫喷淋灭火系统。
因为高度太大,本人能否采用
ESFR喷头做闭式的泡沫—水喷淋系统?
泡沫的用量是根据开放12只ESFR喷头的流量计算,还是根据作用面积为465㎡和闭式泡沫—水喷淋系统的供给强度不应小于6.5L/(min·m2)来计算?
求大神帮忙解答下!
2楼
本帖最后由 雁字回时666 于 2016-10-10 21:00 编辑
哪个规范规定要设泡沫喷淋的?那么高可以设置固定式消防炮。
回复
3楼
雁字回时666 发表于 2016-10-10 20:56 哪个规范规定要设泡沫喷淋的?那么高可以设置固定式消防炮。你这个还是属于水灭火的的范围,液体或者扑灭起来有些吃力
回复
4楼
最后设置啥系统的,白酒、润滑油超60度,这个咋办,水喷可以吗?
回复
5楼
之前也遇到过这种情况,当时是找了一个做自动瞄准水炮的厂家,参照DBJ15-34-2004 大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范,二次设计,目前项目已经施工完成并通过消防验收。这种水炮一般用于超高空间属于自动喷水灭火系统的一种。公建中在天津自然博物馆展厅有一个挑高很高的空间中应用过。
回复
6楼
现在推出了最新的大空间射流标准,可以满足项目系统设置需求
回复