本项目位于陕北,为一层局部带地下室的框架结构。本项目最大的特点是本身规模虽小,单纯结构设计也并不复杂,但其作为设备用房的功能属性,和设备专业的配合需要十分注重。另外,本项目由于有混凝土防暴墙以及挡土墙体的存在,建模时对待混凝土墙如何处理计算,也是一个需要思考的问题。 关键词: 设备用房 专业配合 混泥土墙 计算模型 本项目总结反思从以下三个方面: 1 、关于各专业配合:
本项目位于陕北,为一层局部带地下室的框架结构。本项目最大的特点是本身规模虽小,单纯结构设计也并不复杂,但其作为设备用房的功能属性,和设备专业的配合需要十分注重。另外,本项目由于有混凝土防暴墙以及挡土墙体的存在,建模时对待混凝土墙如何处理计算,也是一个需要思考的问题。
关键词:
设备用房 专业配合 混泥土墙 计算模型
本项目总结反思从以下三个方面:
1
、关于各专业配合:
(1
)暖通专业提出锅炉房四周有防爆墙(关于防暴墙详见第
2
点)
(2
)设备用房净空要求(层高和净空以及梁高需要协调好,本项目层高
4.2m
。净空
3.6m
,梁高定
600
,合适。)
(3
)地沟和基础不打架(基础埋深不仅要考虑建筑物本身高度荷载、冻土、地质土层等还要考虑和暖沟 水沟等管沟的关系:)
本项目由于规模小,土层状况良好,浅埋于冻土下就可满足地基承载力,但暖通专业由于有暖沟存在,需要避让。原则是不能让暖沟穿过基础或者打断基础,有的建筑还要注意也不能和拉梁打架(之前在某中学综合楼犯过这个错误)
本次基础采用条基(见第2
点说明),由于暖沟较深(和室外工程相接原因),因此商量采用暖沟从基础下面穿过的方法,而没有采用常规的增加基础埋深让暖沟在基础之上的做法,满足经济性要求。
(4)
水泵房局部为地下室,里面有一个水专业的集水坑,以及一些水专业的设备基础,以及不少套管,由于局部地下室有挡土墙,考虑集水坑位置在墙边,挡土墙采用混凝土墙做法,集水坑一边就是混凝土基础和墙。本次对于套管以及其他小的预留洞口(混凝土墙上的洞口均要求施工方预留)
均是示意表示,没有详细定位以及尺寸。
(4)局部地下室带来的问题有:
(5)
挡土墙做法
(本次采用混凝土墙)
(6)
是否做防水板?
(不做,考虑其主要是存放设备)
(7)
局部基础埋深乃至基坑深度要深
(注意深浅基坑交界处的问题
施工顺序以及回填,见附图)
2、关于计算模型的建立:
(1)局部埋深不同,层高不同。如何建模?
本次全部按照埋深深的建模。
(2)有混凝土防暴墙的存在,如何考虑那几道混凝土墙?
本次处理过程如下:
模型1
按照纯框架建模,所有混凝土墙按荷载考虑
模型2
把框架以及墙体均建入。(出现参数不好以及程序按照框剪识别,并出现附件图里的单墙承受地震剪力超过结构总地震剪力的30%)
这条源自高规
8.1.7,讲的是框架剪力墙结构中,单片墙承受的水平剪力不能超过结构总体水平地震剪力的30%。
针对这一点,本次是这样思考和操作的:
混凝土墙体作为防爆墙这一个功能,设计时是将其考虑为隔墙,只是材料为混凝土墙罢了,因此,没有按照这个模型做为计算书的参数或者配筋版本,而是将其用作了基础计算设计,因为这样方便考虑其自身的荷载。
(不知这样的考虑是否合适?)
模型3
:把墙体按照深梁建模。主要为了考虑计算书的参数版
处理结果:
模型1纯框架为框架配筋模型
模型2按照墙体建模为基础计算模型
模型3按照深梁建模为上部参数版模型
(这里也想请教大家该如何处理比较科学?)
3、细节做法:
(1)混凝土墙开洞口四周的补强做法
11g
现在是
16G
的图集上有,本次处理手法有些偷懒:
(1)出屋面烟囱做法:
本次特别需要反思的一个地方,因为烟囱一直没定下是预制还是结构做,最后加之偷懒,仅仅写了一段话:
实际上应该画出一个断面图体现圈梁截面标高配筋,再画出四个角构造柱的平面图,再画一个构造柱截面大样图。
这个后期要补充起来完善。
因为这种口述做法,被同事批评 “太不专业”,也确实设计师的第一语言应该是图纸而不是文字。
(1)本次值得继续发扬的一点是:主动学习边缘构件画法
总体而言,本项目小,应该要做的更精细,尤其在低迷时期,时间也充裕,应该提升自己的设计品质,积累经验,不断思考,不断改进。