新手做了一个集水池,结果漏水了,大神给鉴定下是不是设计的问题
aa5404
aa5404 Lv.2
2016年10月09日 09:34:31
只看楼主

本人做了一个两米多深的化工厂集水池,结果施工结束以后验收的时候漏水,大神帮我看看我的做法有没有问题,谢了。这是池底和池壁的做法:35厚耐碱混凝土随打随抹300厚混凝土底板及池壁20厚1:2.5水泥砂浆找平层3厚高聚物改性沥青涂膜防水层20厚1:2.5水泥砂浆找平层100厚素混凝土垫层

本人做了一个两米多深的化工厂集水池,结果施工结束以后验收的时候漏水,大神帮我看看我的做法有没有问题,谢了。
这是池底和池壁的做法:

35厚耐碱混凝土随打随抹
300厚混凝土底板及池壁
20厚1:2.5水泥砂浆找平层
3厚高聚物改性沥青涂膜防水层
20厚1:2.5水泥砂浆找平层
100厚素混凝土垫层

免费打赏
xiaoxuegao
2016年10月20日 15:11:27
12楼
xiaoxuegao 发表于 2016-10-20 15:10 才两米多,都漏水了。。小小一个集水坑。你要说清楚是水池壁 漏水还是底板漏水,长宽埋深~;P感觉多半是施工的问题
回复
热爱论坛
2017年05月03日 21:32:24
13楼
:handshake:handshake
回复
ctxxxci
2017年05月08日 19:40:06
14楼
两米深的水荷载不算大,池壁也比较厚,裂缝可能不是受力引起的