新手做了一个集水池,结果漏水了,大神给鉴定下是不是设计的问题
aa5404
aa5404 Lv.2
2016年10月09日 09:34:31
只看楼主

本人做了一个两米多深的化工厂集水池,结果施工结束以后验收的时候漏水,大神帮我看看我的做法有没有问题,谢了。这是池底和池壁的做法:35厚耐碱混凝土随打随抹300厚混凝土底板及池壁20厚1:2.5水泥砂浆找平层3厚高聚物改性沥青涂膜防水层20厚1:2.5水泥砂浆找平层100厚素混凝土垫层

本人做了一个两米多深的化工厂集水池,结果施工结束以后验收的时候漏水,大神帮我看看我的做法有没有问题,谢了。
这是池底和池壁的做法:

35厚耐碱混凝土随打随抹
300厚混凝土底板及池壁
20厚1:2.5水泥砂浆找平层
3厚高聚物改性沥青涂膜防水层
20厚1:2.5水泥砂浆找平层
100厚素混凝土垫层

免费打赏
aa5404
2016年10月09日 09:38:03
2楼
有人吗?帮帮忙吧
回复
aa5404
2016年10月09日 10:27:40
3楼
出来个人吧
回复
isuaisua
2016年10月09日 11:42:04
4楼
估计施工没震捣密实吧
回复
aa5404
2016年10月09日 13:07:10
5楼
isuaisua 发表于 2016-10-9 11:42 估计施工没震捣密实吧我提的做法有问题吗?
回复
isuaisua
2016年10月09日 14:40:06
6楼
只有两米深的池子,只要做好了基本不会漏水的,如果漏了那只能是施工问题,混凝土池壁上肯定有空洞处,不信可以让他们在漏处凿开看看,反正也得补了。不过一般池子最好用抗渗混凝土!
回复
hechao8462
2016年10月10日 10:09:18
7楼
2米深池子,没有长宽尺寸?不好说
回复
co_chchh
2016年10月11日 10:15:21
8楼
我觉得是混凝土振捣不密实吧。
回复
时间是好朋友
2016年10月14日 10:49:06
9楼
水池要计算一下裂缝
回复
dongfeng911
2016年10月14日 14:37:17
10楼
两米深的水荷载不算大,池壁也比较厚,裂缝可能不是受力引起的
回复
xiaoxuegao
2016年10月20日 15:10:18
11楼
才两米多,都漏水了。。小小一个集水坑。你要说清楚是水池壁 漏水还是底板漏水,长宽埋深~
回复

相关推荐