老司机们来看看这个工程的钢筋有些啥问题
滴踢
滴踢 Lv.12
2016年10月07日 17:24:12
只看楼主

:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol

:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg

免费打赏
tyq841006
2016年10月09日 09:16:51
22楼
谢谢楼主分享的资料!
回复
菩提莲花
2016年10月09日 09:38:27
23楼
从照片看到加密区上排钢筋铺设的间距太小(不符合上排间距为50mm),混凝土对钢筋握抱力不足(钢筋侧面只有水泥砂浆,没有碎石),粗钢筋宜采用焊接接头或套筒接头。
回复
wjnzhjh
2016年10月09日 10:00:24
24楼
接头都在同一位置,而绑扎搭接是做不到一级接头的,因此接头百分率应按50%控制。此条不满足规范要求。
回复
张叁疯
2016年10月09日 10:08:39
25楼
我倒觉得做工很整齐。能做到这样的工人已经很不错了。
回复
大王毛
2016年10月09日 11:13:48
26楼
板钢筋边侧两排不予续漏绑。绑钢筋搭接位置集中,不符合规范要求。
第五张图混凝土如何浇筑,上部钢筋那么密。
回复
qq_1475987094415
2016年10月09日 12:38:50
27楼
问题就是没什么问题
回复
青雪松
2016年10月09日 16:57:58
28楼
可能规范要求不一样,绑扎也是可以的只要达到搭接长度。但是搭接接头率在同一平面过多,而且没有错开搭接,这个应该是桥梁什么工程,钢筋保护层采用哪种方式的?期待楼主再次分享
回复
李承博
2016年10月09日 19:11:18
29楼
都一样长好吗?
回复
李承博
2016年10月09日 19:11:54
30楼
都一样长好吗?
回复
o如梦无痕o
2016年10月10日 08:38:55
31楼
freshback 发表于 2016-10-7 22:10 还有一个 所有竖向钢筋都在同一标高截断 这应该也有问题吧?转换层就是这样啊 大部分竖向钢筋在这截断 他下面没有竖向构件 只能从楼板上起竖向构件所以应该是厚板转换