顶层由于甲方要求大空间,长度太长,只能设计单向梁,我计算出来挠度太大,不知道怎么控制?有一根次粮,有一根主梁,其配筋哪个大?放大系数多少才安全?
顶层由于甲方要求大空间,长度太长,只能设计单向梁,我计算出来挠度太大,不知道怎么控制?有一根次粮,有一根主梁,其配筋哪个大?放大系数多少才安全?
2楼
是屋架的吗?
回复
3楼
具体说清楚一些,可不可以考虑井字梁?
回复
4楼
能不能设计成反梁,这样就有足够的梁高了.还有考虑了梁底的局压吗?主梁的配筋当然更大了!!
回复
5楼
可以考虑井子梁,或者型钢混凝土梁,网架也不错啊
回复
6楼
您的问题不过全面,可以考虑用钢骨混凝土,即劲性结构。
回复
7楼
具体情况不大清楚(比如柱距功能等)
可考虑预应力梁
回复
8楼
20 m跨度的梁也只有用预应力梁了!!
回复
9楼
谢谢大家!!
由于甲方不想做屋架,另外影响顶层的装饰,只能做梁!
1、我做了反梁,挠度也不是很大。但就是不知如何考虑主梁
的梁底局压?配筋率为0.01534,怎么样啊?由于没见过,也没有做
过!感觉计算没有什么问题?但跨度太大,不敢大意!请大家评评!
2、其他像型钢混凝土梁,预应力梁、钢骨混凝土都没做过!不
知如何做?
以下附件望点评!
期望您的答复!
Thank you very much!
回复
10楼
问题不过全面
回复
11楼
配筋哪个大,要看上面的荷载,还有各种工况下组合内力。
回复