20M大跨设计单向梁问题
塞北漫漫
2004年12月17日 09:22:33
只看楼主

顶层由于甲方要求大空间,长度太长,只能设计单向梁,我计算出来挠度太大,不知道怎么控制?有一根次粮,有一根主梁,其配筋哪个大?放大系数多少才安全?

顶层由于甲方要求大空间,长度太长,只能设计单向梁,我计算出来挠度太大,不知道怎么控制?有一根次粮,有一根主梁,其配筋哪个大?放大系数多少才安全?
免费打赏
5260czll
2004年12月17日 10:56:10
2楼
是屋架的吗?
回复
xiaohou777
2004年12月17日 12:29:36
3楼
具体说清楚一些,可不可以考虑井字梁?
回复
feicaihj
2004年12月17日 15:15:01
4楼
能不能设计成反梁,这样就有足够的梁高了.还有考虑了梁底的局压吗?主梁的配筋当然更大了!!
回复
szcj815
2004年12月17日 18:50:43
5楼
可以考虑井子梁,或者型钢混凝土梁,网架也不错啊
回复
amao780510
2004年12月17日 18:51:41
6楼
您的问题不过全面,可以考虑用钢骨混凝土,即劲性结构。
回复
suibing
2004年12月17日 20:19:25
7楼
具体情况不大清楚(比如柱距功能等)
可考虑预应力梁
回复
xiaolin3566
2004年12月18日 10:10:44
8楼
20 m跨度的梁也只有用预应力梁了!!
回复
塞北漫漫
2004年12月22日 12:12:48
9楼
谢谢大家!!
由于甲方不想做屋架,另外影响顶层的装饰,只能做梁!
1、我做了反梁,挠度也不是很大。但就是不知如何考虑主梁
的梁底局压?配筋率为0.01534,怎么样啊?由于没见过,也没有做
过!感觉计算没有什么问题?但跨度太大,不敢大意!请大家评评!
2、其他像型钢混凝土梁,预应力梁、钢骨混凝土都没做过!不
知如何做?
以下附件望点评!
期望您的答复!
Thank you very much!
回复
diegoamando
2004年12月23日 20:48:37
10楼
问题不过全面
回复
lyy5672
2004年12月30日 14:06:03
11楼
配筋哪个大,要看上面的荷载,还有各种工况下组合内力。
回复