20M大跨设计单向梁问题
塞北漫漫
2004年12月17日 09:22:33
只看楼主

顶层由于甲方要求大空间,长度太长,只能设计单向梁,我计算出来挠度太大,不知道怎么控制?有一根次粮,有一根主梁,其配筋哪个大?放大系数多少才安全?

顶层由于甲方要求大空间,长度太长,只能设计单向梁,我计算出来挠度太大,不知道怎么控制?有一根次粮,有一根主梁,其配筋哪个大?放大系数多少才安全?
免费打赏
sunyibo721205
2005年01月18日 20:39:29
12楼
象这么大跨的结构一般不采用钢筋混凝土结构,大多采用网架结构或预应力,
这种大跨度的用钢筋混凝土结构是不合理的,须与甲方沟通.
回复
mm7808
2005年01月26日 13:43:52
13楼
原则上大跨度的单跨梁按理论计算是没有问题的,规范上很明白的规定跨高比只有最小限值,大跨度梁并不影响假设,我以前做过14m与16m跨(影剧院)的梁,桥梁工程中的梁跨还要大一些,没有想象的那样吓人,但问题是跨度越大,梁的截面也大,梁的挠度、侧向刚度将成问题,自重也大,不经济也不美观,而且在如此大跨度下尚用普通平梁而不考虑采用其它结构形式,对建筑结构工程师来说是不能容忍的。如果是要求较高,我认为应采用井字梁,或轻型钢结构。
回复
menghu1983
2005年01月26日 21:34:46
14楼
做钢-混凝土组合梁。迟早你得学啊
回复
gangjinyuhunningtu
2005年01月27日 15:36:31
15楼
可以考虑井子梁,或者型钢混凝土梁,预应力的,施工考虑起拱。
回复
sai_usb
2005年01月28日 23:04:19
16楼
20米=60英尺
在国外的做法可以做成
钢托梁(steel bar joist)+压型钢板(steel deck)+混凝土(conc.deck)
其总高只有2~3英尺,大约500~900mm左右,设计很方便。
回复
sai_usb
2005年01月28日 23:31:48
17楼
这是一个钢托梁的使用手册,不知道是否有用。
Vulcraft Joist.part1
回复
sai_usb
2005年01月28日 23:34:10
18楼
Vulcraft Joist.part2
回复
sai_usb
2005年01月28日 23:36:41
19楼
Vulcraft Joist.part3
回复
sai_usb
2005年01月28日 23:40:25
20楼
Vulcraft Joist.part4
回复
sai_usb
2005年01月28日 23:40:43
21楼
Vulcraft Joist.part5
回复

相关推荐

APP内打开