如果增压稳压设备设置在地下消防泵房内,从屋顶消防水箱吸水,那么该稳压设备该怎么确定?谢谢各位
如果增压稳压设备设置在地下消防泵房内,从屋顶消防水箱吸水,那么该稳压设备该怎么确定?谢谢各位
2楼
确定流量和杨程吗
回复
3楼
青春年少 发表于 2016-9-11 22:12 确定流量和杨程吗是的,这种情况该怎么确定呢?
回复
4楼
有个地方我看不明白,水箱在天面怎么不做在上面呢?再说都有水泵房了直接在消防水池水池抽就好了,然后是稳压系统放在地下的问题,一般只需要加上地面到最不利点消火栓的高差和出水压力。
回复
5楼
给排水设计佬 发表于 2016-9-12 12:32 有个地方我看不明白,水箱在天面怎么不做在上面呢?再说都有水泵房了直接在消防水池水池抽就好了,然后是稳 …如果单体为住宅,稳压泵设置在屋面,因会启泵稳压,对顶层住户造成噪声和震动,故建议地下室泵房有空间情况下还是放在地下泵房好
回复
6楼
青春年少 发表于 2016-9-12 13:12 如果单体为住宅,稳压泵设置在屋面,因会启泵稳压,对顶层住户造成噪声和震动,故建议地下室泵房有空间情 …这个有一定的道理,但是水泵都可以安装隔震的。
回复
7楼
给排水设计佬 发表于 2016-9-14 12:43 这个有一定的道理,但是水泵都可以安装隔震的。放到底下还要考虑泵壳的耐压,也要看图审了,我们这里要求放到水泵房里,所以只能这样了