该建筑1-2层是幼儿园,每层面积1700平方,共8个班级;3-18是住宅,两个单元,标高如图所示。毫无疑问,该建筑属于一类高层公共建筑,但消防设计时按哪种做法:A、按一类高层公共建筑做,大于50m,所以室内消火栓40L/s,幼儿园加自喷。B、根据建规5.4.10,住宅和幼儿园单独消防设计,住宅建筑高度53.9m,室内消火栓按10L/S,幼儿园按15L/S,比住宅大,因此该工程室内消火栓按15L/S,同样幼儿园加自喷。
该建筑1-2层是幼儿园,每层面积1700平方,共8个班级;3-18是住宅,两个单元,标高如图所示。毫无疑问,该建筑属于一类高层公共建筑,但消防设计时按哪种做法:
A、按一类高层公共建筑做,大于50m,所以室内消火栓40L/s,幼儿园加自喷。
B、根据建规5.4.10,住宅和幼儿园单独消防设计,住宅建筑高度53.9m,室内消火栓按10L/S,幼儿园按15L/S,比住宅大,因此该工程室内消火栓按15L/S,同样幼儿园加自喷。
还有几个问题
1、住宅层进行消火栓设计时还能套用消规7.4.6吗?就是每单元仅在消防前室设一个消火栓合理吗?
2、住宅层的防烟楼梯间和前室是不是都要做机械防烟系统?
3、幼儿园设封闭楼梯间还是防烟楼梯间?
2楼
这个我觉得不能按一类高层吧,然后是设置消火栓问题,两股水枪保护怎么也错不了,反正水量是按幼儿园也好什么的也好,选泵都够流量。至于幼儿园的楼梯做封闭楼梯间就可以了。
回复
3楼
给排水设计佬 发表于 2016-9-8 12:29 这个我觉得不能按一类高层吧,然后是设置消火栓问题,两股水枪保护怎么也错不了,反正水量是按幼儿园也好什 …首先不能算住宅了吧,那不是公共建筑了,又超50m了,所以按一类公共,我觉得没啥问题,其他我跟你看法一样
回复
4楼
慕轩爸爸 发表于 2016-9-8 12:35 首先不能算住宅了吧,那不是公共建筑了,又超50m了,所以按一类公共,我觉得没啥问题,其他我跟你看法一样 …这个一类高层公建有一个自动喷水灭火系统的要求,假如真的是按一类高层,那么你要在住宅里做喷淋?
回复
5楼
给排水设计佬 发表于 2016-9-8 12:44 这个一类高层公建有一个自动喷水灭火系统的要求,假如真的是按一类高层,那么你要在住宅里做喷淋?即便是一类公建,按照5.4.10住宅也可以不做喷淋,因为住宅的建筑高度不超100m,我是这么认为的
回复
6楼
慕轩爸爸 发表于 2016-9-8 14:19 即便是一类公建,按照5.4.10住宅也可以不做喷淋,因为住宅的建筑高度不超100m,我是这么认为的但是防火规范不是这么定义,所以建筑的定性很重要。
回复
7楼
问了好几个人,现在连建筑定性都存在争议了,真是头疼
回复
8楼
谢谢分享!
回复
9楼
室内分别取值,取大的,室外按一类公建取值。
回复
10楼
住宅按53.6选,幼儿园按幼儿园选,分别做消防。室外取大的
回复
11楼
非常好的资料,谢谢分享