该建筑1-2层是幼儿园,每层面积1700平方,共8个班级;3-18是住宅,两个单元,标高如图所示。毫无疑问,该建筑属于一类高层公共建筑,但消防设计时按哪种做法:A、按一类高层公共建筑做,大于50m,所以室内消火栓40L/s,幼儿园加自喷。B、根据建规5.4.10,住宅和幼儿园单独消防设计,住宅建筑高度53.9m,室内消火栓按10L/S,幼儿园按15L/S,比住宅大,因此该工程室内消火栓按15L/S,同样幼儿园加自喷。

该建筑1-2层是幼儿园,每层面积1700平方,共8个班级;3-18是住宅,两个单元,标高如图所示。毫无疑问,该建筑属于一类高层公共建筑,但消防设计时按哪种做法:
A、按一类高层公共建筑做,大于50m,所以室内消火栓40L/s,幼儿园加自喷。
B、根据建规5.4.10,住宅和幼儿园单独消防设计,住宅建筑高度53.9m,室内消火栓按10L/S,幼儿园按15L/S,比住宅大,因此该工程室内消火栓按15L/S,同样幼儿园加自喷。

还有几个问题
1、住宅层进行消火栓设计时还能套用消规7.4.6吗?就是每单元仅在消防前室设一个消火栓合理吗?
2、住宅层的防烟楼梯间和前室是不是都要做机械防烟系统?
3、幼儿园设封闭楼梯间还是防烟楼梯间?

示意图.png


示意图.png

免费打赏
陈广辉67
2016年09月20日 17:15:06
12楼
waterwold 发表于 2016-9-17 15:36 住宅按53.6选,幼儿园按幼儿园选,分别做消防。室外取大的意思就是说,室内各做一套室内消火栓系统还是按大的那个流量做?谢谢拉