大家都知道,消防时需切掉非消防电源。在数据中心的供配电设计时,哪些设备用电应该划分在非消防电源范畴内(机房服务器、机房空调、新风机、排风机、照明等)?个人感觉,无论如何都不应该切掉服务器用电(UPS电源)?请有经验的前辈帮忙,仔细说说机房供配电设计,先行谢过!

大家都知道,消防时需切掉非消防电源。
在数据中心的供配电设计时,哪些设备用电应该划分在非消防电源范畴内(机房服务器、机房空调、新风机、排风机、照明等)?
个人感觉,无论如何都不应该切掉服务器用电(UPS电源)?
请有经验的前辈帮忙,仔细说说机房供配电设计,先行谢过!
免费打赏
大同00
2016年09月01日 16:04:54
2楼
火灾时应切除有关部位的非消防电源。
回复
机房小咖
2016年09月01日 16:15:56
3楼
大同00 发表于 2016-9-1 16:04 火灾时应切除有关部位的非消防电源。说了等于没说
回复
大同00
2016年09月01日 16:25:41
4楼
机房小咖 发表于 2016-9-1 16:15 说了等于没说仔细想想就知道这句话的意思了。若服务器所在房间发生火灾,当然应该切断该房间包括服务器在内的所有非消防负荷。若火灾发生在别处,肯定不能切除服务器的电源。
回复
安静平凡
2016年09月03日 10:27:07
5楼
感谢楼主的无私分享。
回复
a396673967
2016年09月03日 13:20:48
6楼
非消防的重要负荷不应该切
回复
lengxue1984
2016年09月03日 13:23:01
7楼
我还遇见空调新风机加消防强制启动的呢,所以还的按项目区分,每个项目都有自己的特殊性
回复
gaolong19880412
2016年09月07日 18:34:57
8楼
谢谢分享!
回复
home10888
2016年09月09日 11:03:03
9楼
消控中心,弱电机房、数据中心是不应该被切的
回复
worufuping
2016年09月09日 12:48:31
10楼
IT的变压器、冷冻机空调的变压器、建筑物的变压器中(非消防的负荷)都应该切除
回复