请教下,在外架和塔吊之间用钢管搭设通道,符合安全规范吗?
请教下,在外架和塔吊之间用钢管搭设通道,符合安全规范吗?
2楼
这样做不符合安全规范。
一般都是搭在塔吊的附着钢梁处。
回复
3楼
这个不符合要求,我认为在塔吊的一段不应该固定死,钢管伸过塔吊要有一定的距离,然后,通道和外架直接要加斜撑,
回复
4楼
外架严禁和其他东西连接==塔机在运转作业时肯定会动 拉动外架变形
回复
5楼
不符合安全规范要求
回复
6楼
若此通道的搭设方式得当,则可兼顾方便和安全可靠。通道一端固定于外架上,另一端搭在塔身上足够长度,使其可在塔身搁置处自由移动。则通道对塔身无约束。保证通道的强度和安全性即可。
回复
7楼
塔吊、脚手架安装好后要验收。你那个通道算塔吊的一部分呐?还是脚手架的一部分?受力情况有无计算?万一脚手架失稳,会不会影响到塔吊的安危?故,查脚手架搭设方案和塔吊安装方案。如果方案中均没有涉及,应该下令拆除。用不着找规范。
回复
8楼
tjhe1026 发表于 2016-12-26 11:56 塔吊、脚手架安装好后要验收。你那个通道算塔吊的一部分呐?还是脚手架的一部分?受力情况有无计算?万一脚 …谢谢你的提醒~~~~~
回复
9楼
按照要求的话,外架不可与塔吊相连搭设通道,塔吊司机只能自己沿爬梯自己攀上
回复
10楼
蔡小抠 发表于 2017-2-12 10:37 按照要求的话,外架不可与塔吊相连搭设通道,塔吊司机只能自己沿爬梯自己攀上高度高了,上下危险~~~~
回复
11楼
搭设位置错了 不准搭设在脚手架上,通道一端固定于预埋件上,另一端搭在塔身上足够长度,使其可在塔身搁置处自由移动。
回复