关于高大仓库的消防设计讨论
xinyuele
xinyuele Lv.13
2016年08月23日 08:25:16
只看楼主

最近在做一个的 单层钢结构的丙类二级堆垛储物仓库(储存毛毡、塑料颗粒等), 该仓库为坡屋顶,最低的屋面标高在16米左右,最高点为18米,在高度为12.5 米的地方有吊车, 实际在 12 米以上就只有钢架和吊车 。在确定消防保护的时候有以下疑惑: 1、应该如何确定消火栓出口压力 在确定消火栓出口动压时,如果按照规范选取0.35Mpa,屋面肯定保护不到,如果按照保护高度为18米计算得到的出口动压0.65Mpa,出口压力应该按照规范选取还是按照厂房平均高度确定?

最近在做一个的 单层钢结构的丙类二级堆垛储物仓库(储存毛毡、塑料颗粒等), 该仓库为坡屋顶,最低的屋面标高在16米左右,最高点为18米,在高度为12.5 米的地方有吊车, 实际在 12 米以上就只有钢架和吊车 。在确定消防保护的时候有以下疑惑:
1、应该如何确定消火栓出口压力
在确定消火栓出口动压时,如果按照规范选取0.35Mpa,屋面肯定保护不到,如果按照保护高度为18米计算得到的出口动压0.65Mpa,出口压力应该按照规范选取还是按照厂房平均高度确定?
2、喷洒系统的设置
按照自喷规范,该仓库应按照仓库危险级Ⅱ设置自动喷水灭火系统,我看了一下规范,能对上的就是表5.0.6设置早期抑制快速响应喷头,但是仓库有吊车,不适用。考虑设置大空间智能型喷洒系统中的自动扫描高空水炮,一个水炮5l/s,单股水柱保护到仓库的每一点。对比了一下设置早期抑制快速响应喷头的流量,差很多,考虑是否应该改为30l/s,两股水柱同时保护的水炮。
3、钢架是否需要设置自喷保护
按照规范,该仓库应该设置自喷,但因为高度超过8米,改用大空间智能喷洒系统,因为吊车的影响,该喷头只能置于吊车下、沿边墙、钢柱布置,吊车及屋面之间的钢架完全保护不到,这部分是否有必要采取保护措施?
消防越来越重要,保护过度也不合适,所以想听取各位同行的意见,谢谢大家~

免费打赏
同道者已难寻
2016年09月05日 09:30:11
12楼
不是很懂这些,学习了,听课了。
回复
xinyuele
2016年09月08日 08:05:46
13楼
瓦卡瓦卡 发表于 2016-9-5 09:13 13米以上是有货物的,根据NFPA的规范,喷头0.9米以下都是货物空间,0.9米以内才是不能堆货的空间。机械仓 …非常感谢:handshake
回复
gaolong19880412
2016年09月13日 17:18:25
14楼
谢谢分享!
回复
pengwuzai
2016年11月19日 18:44:03
15楼
瓦卡瓦卡 发表于 2016-8-23 17:07 1,消火栓就不要整了,直接应付审图就可以了,实际使用中,根本没人能用。2,吊车的导轨上部不可能不留消 …请教:厂房FM投保,厂房净高檐口最低点为12M,其余空间净高超过12M以上,最高点13.5M;FM强推喷淋系统,采用早期抑制快速响应喷头或者标准喷头,但是目前类似的高度只有借鉴行业标准,采纳旋转喷头,但无FM认证。有无可以折中能够满足FM及国标的方案呢?谢谢
回复
瓦卡瓦卡
2016年11月25日 11:10:56
16楼
pengwuzai 发表于 2016-11-19 18:44 请教:厂房FM投保,厂房净高檐口最低点为12M,其余空间净高超过12M以上,最高点13.5M;FM强推喷淋系统,采 …首先,认清一个事实是,fm公司是一个商业性质的保险公司。你完全可以不屌他们的datasheet或者所谓的消防报告。其次,你有两种选择。一,老实儿地按照他们的意见做。二,让业主按照你自己的想法做,然后用高额保费去补偿不能达到fm公司要求的部分。当然,国内大家一听fm公司就被虎的不要不要的,就都照办了。为了不出茬子,就照办吧。
回复
behappy1314
2017年02月27日 16:30:34
17楼

非常不错的资料,谢谢
回复
kkkuuu
2017年11月27日 14:10:58
18楼
讨论的非常好,逐渐明晰了一些问题。