1、一直很疑惑在选用XGN15-12和kYN28-12时,是根据耐受短路电流、最大母排载流量还是其他的。这两个柜体最大能够供多大的负荷容量。 2、在选用高压电缆时,先看一下载流量,然后再看电缆的耐受短路电流? 希望老师傅帮忙回答下,谢谢!
1、一直很疑惑在选用XGN15-12和kYN28-12时,是根据耐受短路电流、最大母排载流量还是其他的。这两个柜体最大能够供多大的负荷容量。
2、在选用高压电缆时,先看一下载流量,然后再看电缆的耐受短路电流?
希望老师傅帮忙回答下,谢谢!
2楼
我也是新人,一起学习啊,希望前辈们多多指导啊
回复
3楼
高压我不太会 但是高压好像最小要用95的电缆吧 民用因为高压电流很小也几乎所有的情况95的电缆都够用 所以我基本都选择95的电缆 好尴尬
回复
4楼
药水瓶盖 发表于 2016-8-17 18:24 高压我不太会 但是高压好像最小要用95的电缆吧 民用因为高压电流很小也几乎所有的情况95的电缆都够用 …没事,我再问其他人或者自己查查资料,非常感谢您的回答,谢谢!
回复
5楼
谁说的高压最小用95?要是800kVA以下的容量没必要用这么大的吧
回复
6楼
一颗呀小白菜 发表于 2016-8-19 09:56 谁说的高压最小用95?要是800kVA以下的容量没必要用这么大的吧额 习惯了
回复
8楼
环网柜是二次设备,KYN28是一次设备,在电网中层级不同。前者环网单元是630A-25kA/3s,后者可达到5000A-50kA/4s。其他差别也很多,完全不是一回事,楼主需要恶补知识了。
回复
9楼
环网柜是二次设备?400KVA、630kva变压器没有必要用95mm2的电缆。
回复
10楼
dylan3940 发表于 2016-8-30 09:01 环网柜是二次设备,KYN28是一次设备,在电网中层级不同。前者环网单元是630A-25kA/3s,后者可达到5000A-50k …感谢您的回复,虽然搞设计以前在成套厂做过低压屏柜的接线,但对于高压成套设备还没有系统性的研究。以前到是看过一些高低压柜的资料,但里面写的过于学术,有点看不懂。
回复
11楼
zsphn6666 发表于 2016-8-30 09:43 环网柜是二次设备?400KVA、630kva变压器没有必要用95mm2的电缆。大神,别整那些没用的;来点干货吧!感谢您的回复,谢谢!
回复
12楼
bytiger 发表于 2016-8-30 14:17 感谢您的回复,虽然搞设计以前在成套厂做过低压屏柜的接线,但对于高压成套设备还没有系统性的研究。以前 …如果把KYN28比作框架断路器,那环网柜就是微断开关。自己体会
回复