关于气动阀门用气量的问题
zhangqi90001
2016年08月16日 21:13:57
只看楼主

也不知道应该发在哪个版块,先将就发了。 我公司接到一个大项目,气动阀门一共258个,双气缸,管径80居多,具体工艺还没给。现在需要确定这258个气动阀门的最大用气量。我在公司是做电气设计的,平时也做一些仪表这块的工作,但是这用气量的问题真没碰到过,求教!!!是不是工艺还需要再给我什么条件?如果按照HG20510-2000仪表供气设计规定 里估算一个气动阀门是1~2Nm3/H 是不是太大了?

2016年08月19日 10:12:54
2楼
按照HG/T20510-2014仪表供气设计规范 4.1.2 第一款 每台控制阀耗气量为O. 7Nm3 /h~ 1. 5Nm3 /h;