关于RO,最近有几个气动阀门开启时老是超过系统设定时间起来
cjc064017
cjc064017 Lv.4
2011年01月13日 16:21:37
来自于纯水系统
只看楼主

我们公司有一套RO装置,最近有几个气动阀门开启时老是超过系统设定时间起来,引起系统报警从而导致RO装置开不起来。但开启系统前手动开启一下这几个阀门后,再打成自动让系统重新启动起来,这样的话系统就能启动起来了!如果这样长期这样的话会对RO装置有什么影响没有?这些需要手动启动的阀门有:一级RO进水阀、一级RO浓排、产排阀;二级RO进水阀、二级RO浓排、产排阀;

我们公司有一套RO装置,最近有几个气动阀门开启时老是超过系统设定时间起来,引起系统报警从而导致RO装置开不起来。但开启系统前手动开启一下这几个阀门后,再打成自动让系统重新启动起来,这样的话系统就能启动起来了!如果这样长期这样的话会对RO装置有什么影响没有?这些需要手动启动的阀门有:一级RO进水阀、一级RO浓排、产排阀;二级RO进水阀、二级RO浓排、产排阀;
免费打赏
huanggang901
2011年01月13日 16:41:00
2楼
我觉得这应该是程序上的问题吧,如果手动能起得动,说明阀门本身是没有问题的。
回复
qdbqwl
2011年01月14日 14:10:19
3楼
你所说的手动是用手打开(不用电)还是在操作盘上把它打到手动开启的位置(用电)。如果说是第一种情况,可能是你的阀门装偏了,重新调整一下阀门的安装位置就可以了。如果是第二种就得改程序了。
回复
leeyanlee_1210
2011年01月19日 14:38:34
4楼
检测一下气源压力是否足够大
回复
mr_bitter
2011年01月19日 16:14:37
5楼
检查气源压力及流量,程序里面反馈等待时间设置长一点