电气阀门定位器AV1型气动位置变送器
工控关二爷
2020年11月03日 11:22:20
只看楼主

  电气阀门定位器AV1型气动位置变送器   确保位置变送器处于最大增益在做出任何调整之前。电气阀门定位器随附最大增益铰链弹簧从工厂安装。以下描述基于20.7至103.4千帕(每平方英寸量程3.0至15.0磅)输出为零至执行器100%行程。   1.在输出连接处安装精确的压力表。   2.关闭送风。   3.将执行器缓慢行程至零位置。   4.调整变送器和执行器之间的连接直到凸轮从动件与凸轮上的零线对齐。

  电气阀门定位器AV1型气动位置变送器

  确保位置变送器处于最大增益在做出任何调整之前。电气阀门定位器随附最大增益铰链弹簧从工厂安装。以下描述基于20.7至103.4千帕(每平方英寸量程3.0至15.0磅)输出为零至执行器100%行程。

  1.在输出连接处安装精确的压力表。

  2.关闭送风。

  3.将执行器缓慢行程至零位置。

  4.调整变送器和执行器之间的连接直到凸轮从动件与凸轮上的零线对齐。

  5.将执行器缓慢行程至100%位置。

  6.调整臂上的枢轴位置或其他外部连杆,直到凸轮从动件处于凸轮旋转的100%(凸轮上标有100的径向线)。

  7.重复步骤3到6,直到凸轮从动件处于0%凸轮当执行器处于0%行程且100%凸轮执行时

  tor处于100%行程。

  8.电气阀门定位器AV1型气动位置变送器打开空气供应。

  9.将执行器移至0%行程位置。

  10.如果输出不是20.7kPa(3.0psig),则松开零点调整-拧紧调零螺母。关闭零调整螺母(同时防止吊环螺栓旋转)直到实现了20.7kPa(3.0-psig)的输出。

  11.拧紧零位调整固定螺钉。

  12.将执行器移至100%行程位置。

  13.如果输出不是103.4kPa(15.0psig),则松开量程调整螺钉并移动量程调整组件。沿凸轮从动臂直到103.4-kPa(15.0-psig)阅读得到了。

  14.拧紧量程调节螺钉。

  15.重复步骤8到14,直到校准电气阀门定位器。注意:将量程调整组件移向阀门对于给定的信号变化,主体提供更长的致动器行程(即,增加凸轮从动臂的行程范围)。将量程调整轴承远离阀体移动导致相反的情况发生(即减少行程范围)对于凸轮从动臂)。

相关推荐

APP内打开