阀门定位器运行中泄漏的代码诊断解释
工控财神爷
2020年11月30日 11:35:17
只看楼主

阀门定位器运行中泄漏的代码诊断解释   运行中泄漏(M056.019)   报警优先级:需要维护   警报严重性:高   报警HMI显示代码:M056.019   报警说明:阀门定位器监控正常运行期间的漏气情况。这是通过监控控制阀的稳定性来实现的控制阀在不是由设定点变化引起的相同方向上的连续运动被检测为空气泄漏。阀门定位器提供实时泄漏检测功能,该警报表示在运行过程中会产生空气泄漏控制阀的性能。任何漏气都会导致不稳定的控制行为和可能的阀门振荡。

阀门定位器运行中泄漏的代码诊断解释

  运行中泄漏(M056.019)

  报警优先级:需要维护

  警报严重性:高

  报警HMI显示代码:M056.019

  报警说明:阀门定位器监控正常运行期间的漏气情况。这是通过监控控制阀的稳定性来实现的控制阀在不是由设定点变化引起的相同方向上的连续运动被检测为空气泄漏。阀门定位器提供实时泄漏检测功能,该警报表示在运行过程中会产生空气泄漏控制阀的性能。任何漏气都会导致不稳定的控制行为和可能的阀门振荡。

  可能的原因:从阀门定位器到执行器的气动空气管路上的管道配件松动或执行器中的泄漏将触发此操作诊断报警。

  建议操作:检查阀门定位器,执行器,管路和配件是否有任何泄漏,同时检查执行机构膜片,气缸密封件和执行器阀杆填料适用于任何泄漏。采取纠正措施来解决问题,然后启动定位器的泄漏测试功能验证泄漏问题是否已解决。

  非易失性数据缺陷(F096.018)

  报警优先级:失败

  警报严重性:高

  报警HMI显示代码:F096.018

  报警说明:报警指示阀门定位器存储芯片的非易失性(NV)数据故障或失败。

  可能的原因:芯片数据缺陷或故障。阀门定位器测试并验证NV芯片的完整性。

  建议的操作:更换阀门定位器主板并执行新的自动调整。