西门子PS2阀门定位器在调试中常见问题
工控财神爷
2020年10月09日 14:42:15
只看楼主

PS2阀门定位器在调试中常见问题: 1.定位器初始化在第一步停止的可能原因 2,定位器初始化在第二步停止的可能原因 3.定位器初始化在第三步停止的可能原因. 4.定位器初始化后显示自由调整出错, 5.定位器初始化后,实际阀门开度总在给定信号值附近隧荡的可能原因 6.定位器初始化后,给定信号与实际阀位不一致。 7.定位器初始化后,在执行工艺过程中阀门达不到“紫密关闭”功能 8.双作用的阀门定位器是否可以使用在单作用上

PS2阀门定位器在调试中常见问题:

1.定位器初始化在第一步停止的可能原因

2,定位器初始化在第二步停止的可能原因

3.定位器初始化在第三步停止的可能原因.

4.定位器初始化后显示自由调整出错,

5.定位器初始化后,实际阀门开度总在给定信号值附近隧荡的可能原因

6.定位器初始化后,给定信号与实际阀位不一致。

7.定位器初始化后,在执行工艺过程中阀门达不到“紫密关闭”功能

8.双作用的阀门定位器是否可以使用在单作用上

9.①位登反馈模块如何输出信号②输出信号3.8mA不随输入信号变化,③没有输出信号.10

  解答问题1.①.阀门杠杆行程来调整到50%左右,或阀门位置显示来在45-55%之间(液晶显示);②反馈连杆连接松动;③范围不对(33。,90°)选择有误:④气源不足。

  解答问题2.①.阀门位置未调正在下限5~10%之间,或上限85~95%之间(液晶显示);②反馈杆松动。

  解答问题3.阀门班头或汽缸气容量过大,定位器供气不足,建议加装继动器以加速供气。

  解答问题4.在做自由调整前,先要做好20点输入信号山阀门开度(流量)的对应曲线图,曲线‘拐点’不易变化偏大,否则,容易出错。

  解答问题5.①反惯连杆连接不紧密:②阀门膜头或汽缸气渗气量大。

  解答问题6.①正、反作用设置相反:②信马选择与阀杆位移不匹配:③定位器拨盘被移动;④.气源不足:⑤放置手动状态;⑥反馈连杆连接松动或脱落。

  解答问题7.如果利始化是在旧阀体上进行的阀芯积垢或拽芯磨损现象存在

  解答问题8.可以、照另一个输出气孔必须封闭

  解答向题9.①加接24V DC电源,事接在线路中输出;②定位器位置反馈模块与主板的连接件没有紧密配合:③24VDC的电源极性接反。

相关推荐

APP内打开