阀门定位器警告代码泄漏室1的解释
工控财神爷
2020年11月30日 11:44:06
只看楼主

阀门定位器警告代码泄漏室1的解释   泄漏室1(M057.020)   报警优先级:需要维护   警报严重性:高   报警HMI显示代码:M057.020   报警说明:阀门定位器监控执行器输出1/腔1上的漏气情况。这是通过监测空气来实现的在连接到控制阀的腔室1的输出1上输送,对输出1的连续五次空气需求没有任何设定检测到点变化为漏气。阀门定位器提供实时泄漏检测功能,此报警指示空气致动器的腔室1中的泄漏。任何漏气都会导致不稳定的控制行为和可能的阀门振荡。

阀门定位器警告代码泄漏室1的解释

  泄漏室1(M057.020)

  报警优先级:需要维护

  警报严重性:高

  报警HMI显示代码:M057.020

  报警说明:阀门定位器监控执行器输出1/腔1上的漏气情况。这是通过监测空气来实现的在连接到控制阀的腔室1的输出1上输送,对输出1的连续五次空气需求没有任何设定检测到点变化为漏气。阀门定位器提供实时泄漏检测功能,此报警指示空气致动器的腔室1中的泄漏。任何漏气都会导致不稳定的控制行为和可能的阀门振荡。

  可能的原因:执行器的腔室1中的空气泄漏和/或阀门定位器输出端的松动管接头将触发此诊断报警。

  建议的操作:检查阀门定位器和隔膜输出上的管道和接头以及执行器腔室1上的密封件泄漏。采取纠正措施来解决问题然后启动定位器的泄漏测试功能以验证泄漏问题已解决。

免费打赏

相关推荐

APP内打开