一、选择依据介绍:  1.操作推力阀门电动装置的主机结构有两种:一种是不配置推力盘,直接输出力矩;另一种是配置推力盘,输出力矩通过推力盘中的阀杆螺母转换为输出推力。  2.操作力矩操作力矩是选择阀门电动装置的最主要参数,气动执行器输出力矩应为阀门操作最大力矩的1.2~1.5倍。  3.阀杆直径对多回转类明杆阀门,如果电动装置允许通过的最大阀杆直径不能通过所配阀门的阀杆,便不能组装成电动阀门。因此,电动装置空心输出轴的内径必须大于明杆阀门的阀杆外径。对部分回转阀门以及多回转阀门中的暗杆阀门,虽不用考虑阀杆直径的通过问题,但在选配时亦应充分考虑阀杆直径与键槽的尺寸,使组装后能正常工作。

一、选择依据介绍:
  1.操作推力阀门电动装置的主机结构有两种:一种是不配置推力盘,直接输出力矩;另一种是配置推力盘,输出力矩通过推力盘中的阀杆螺母转换为输出推力。
  4.输出轴转动圈数阀门电动装置输出轴转动圈数的多少与阀门的公称通径、阀杆螺距、螺纹头数有关,要按M=H/ZS计算(M为电动装置应满足的总转动圈数,H为阀门开启高度,S为阀杆传动螺纹螺距,Z为阀杆螺纹头数)。
  5.气动阀门执行器有其特殊要求,即必须能够限定转矩或轴向力。通常阀门电动装置采用限制转矩的连轴器。当电动装置规格确定之后,其控制转矩也就确定了。
  6.输出转速阀门的启闭速度若过快,易产生水击现象。因此,应根据不同使用条件,选择恰当的启闭速度。
二、为什么会出现负荷情况:
一般在预先确定的时间内运行,电机不会超负荷。但如出现下列情况便可能导致超负荷:
1、是电源电压低,得不到所需的转矩,使电机停止转动;
2、是错误地调定转矩限制机构,使其大于停止的转矩,造成连续产生过大转矩,使电机停止转动;
3、是断续使用,产生的热量积蓄,超过了电机的允许温升值;
4、是因某种原因转矩限制机构电路发生故障,使转矩过大;
5、是使用环境温度过高,相对使电机热容量下降。
三、过负荷的基本保护方法是
   1.对电机堵转的保护,采用热继电器;
   2.对电机连续运转或点动操作的过负荷保护,采用恒温器;
   3.对短路事故,采用熔断器或过流继电器.
气动阀门执行器是实现阀门程控、自控和遥控不可缺少的设备,其运动过程可由行程、转矩或轴向推力的大小来控制。正确选择阀门气动装置,对防止出现超负荷现象(工作转矩高于控制转矩)至关重要。
四、一般组合方式有:
过去对电机进行保护的办法是使用熔断器、过流继电器、热继电器、恒温器等,但这些办法各有利弊。对气动装置这种变负荷设备,绝对可靠的保护办法是没有的。因此,必须采取各种组合方式,归纳起来有两种:
1、是对电机输入电流的增减进行判断;