新规下的消防稳压设备设计
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2016年08月16日 16:51:54
只看楼主

一福利院项目,地上四层,建筑高度14米,建筑内设喷淋、消火栓系统,屋顶消防水箱间分别设喷淋、消火栓稳压设备。如下图:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》5.3.2条款,我认为稳压设备参数设置不合理,请高手指点,谢谢!

一福利院项目,地上四层,建筑高度14米,建筑内设喷淋、消火栓系统,屋顶消防水箱间分别设喷淋、消火栓稳压设备。如下图:
稳压设备.jpg
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》5.3.2条款,我认为稳压设备参数设置不合理,请高手指点,谢谢!

稳压设备.jpg

e4583e0f0c7f0e166322.rar
165 KB
立即下载
好运来oo
2016年08月16日 18:37:05
2楼
本帖最后由 好运来oo 于 2016-8-17 15:38 编辑

我感觉也说不上有错,但参数可以往选小一点,比如消火栓稳压泵的启泵压力按0.15MPa,停泵压力0.20MPa,稳压泵流量选1L 足够了
回复
ziqiangbuxi
2016年08月19日 11:05:20
4楼
请高人指点
回复
phanghui
2016年08月20日 10:05:53
5楼
不错的资料,谢谢楼主。
回复
梁银虎
2016年08月22日 16:08:45
6楼
过来学习的
回复
shui2010
2016年08月24日 16:53:26
7楼
稳压泵1--3L/S满足,5L偏大
回复
ziqiangbuxi
2016年09月13日 16:40:11
8楼
谢谢各位了!
回复
圣火2016
2016年09月14日 11:14:57
9楼
同意2楼观点,楼主图里还有其他小问题,比如:喷淋下面几层末端应是试水阀,不需设试水装置。水箱泄水应间接排水,稳压泵出水管单向阀与闸阀位置颠倒。
回复