多台排烟风机能共用一台补风风机吗?
dzjie1126
dzjie1126 Lv.4
2016年08月15日 10:51:43
来自于通风排烟
只看楼主

请教下各位大神,现有一改造项目,因现场限制,5个防烟分区设置3台机械排烟风机,1台补风机。3台排烟风机排烟量相差很大,这样的情况下,补风机该如何设置呢?补风量要满足最大排烟风机排烟量50%的情况下,就超出了小的排烟风机排烟量的80%。补风机能不能做成双速风机?

请教下各位大神,现有一改造项目,因现场限制,5个防烟分区设置3台机械排烟风机,1台补风机。3台排烟风机排烟量相差很大,这样的情况下,补风机该如何设置呢?

补风量要满足最大排烟风机排烟量50%的情况下,就超出了小的排烟风机排烟量的80%。补风机能不能做成双速风机?
co1447731146508
2016年08月15日 15:58:37
2楼
同问.求大神讲解
回复
dzjie1126
2016年08月17日 17:07:00
3楼
等答案中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
你说了不算
2016年08月18日 08:38:21
4楼
等答案中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
weibo_1469670433516
2016年08月18日 09:10:55
5楼
可以,但不能跨防火分区
回复
农民
2016年08月18日 18:22:39
6楼
分别补风,风量好匹配,控制容易实现。我们很少一机多用的。
回复
你说了不算
2016年08月19日 08:42:57
7楼
ramboye202 发表于 2016-8-18 09:10 可以,但不能跨防火分区防烟分区本来就在防火分区里,风机兼用五个防烟分区,而且每个分区排烟量都不一样,应该按哪个排烟量计算
回复
likang46533
2016年08月19日 16:52:32
8楼
补风量为最大防烟分区排烟量的100%风量
回复
农民
2016年08月19日 21:53:51
9楼
你说了不算 发表于 2016-8-19 08:42 防烟分区本来就在防火分区里,风机兼用五个防烟分区,而且每个分区排烟量都不一样,应该按哪个排烟量计算我特别好奇,在一个防火分区内,为什么要设那么多排烟风机呢?一个排烟风机是可以同时排若干个防烟分区的。
回复
农民
2016年08月19日 21:55:27
10楼
农民 发表于 2016-8-19 21:53 我特别好奇,在一个防火分区内,为什么要设那么多排烟风机呢?一个排烟风机是可以同时排若干个防烟分区的 …哦,可能我理解错了,你的意思就是一个风机担负5个防烟分区,风机风量最大面积乘以120,再乘漏风系数
回复
农民
2016年08月19日 21:57:53
11楼
likang46533 发表于 2016-8-19 16:52 补风量为最大防烟分区排烟量的100%风量也许你说的是符合规范要求的,但为什么不直接采用规范的数据呢?
回复

相关推荐

APP内打开