如题;一层地下室,采用平板式筏板基础,柱下采用下柱墩。持力层为第三层粉砂夹粉土(180),第四层粉土夹粉砂(140),存在软弱下卧层的。54米宽,115米长,验算宽度和长度分别取什么值呢?
如题;一层地下室,采用平板式筏板基础,柱下采用下柱墩。持力层为第三层粉砂夹粉土(180),第四层粉土夹粉砂(140),存在软弱下卧层的。54米宽,115米长,验算宽度和长度分别取什么值呢?
2楼
如果采用54x115,这样算起来,基底压力扩散到软弱层顶面时,减少的很小的,不容易算过啊
回复
4楼
平板式筏板基础几乎没啥扩散吧?
回复
5楼
好雨迎春 发表于 2016-8-14 14:00 平板式筏板基础几乎没啥扩散吧?是啊,基本上就没有扩散
回复
6楼
谢谢楼主分享
回复
8楼
平板筏基承载力应该没啥问题把?直接用140算一下试试先!
回复
9楼
klacte 发表于 2016-8-15 09:42 平板筏基承载力应该没啥问题把?直接用140算一下试试先!呵呵,这也是种方法
回复
10楼
谢谢分享啊
回复
11楼
回复
12楼
hL板厚跨度3.5%时,基础为柔性基础,假设跨度为8m,则要280mm厚,跨度为6m 时,则要210mm。 3.5%/hL板厚跨度9%时,基础为刚性基础,假设跨度为8m,则板厚在280mm-720mm之间,跨度为6m时,则板厚在210mm-540mm之间。 h= 9%L跨度时为基础的临界厚度,超过临界厚度后,增加板厚对减小差异沉降作用很小了。 基础悬挑长度增加,有利于改善基础内力,但太长时,基地边跨中部附近反力,基地边缘反力,出现不容易忽视的边缘集中土反力,建议取1/6-1/4,假设8m的跨度,取1500mm-2000mm。
回复
13楼
cdddd 发表于 2016-8-16 08:45 基础规范里面有啊。大于6m仍按6m考虑。小于3m也不考虑。http://blog.sina.com.cn/s/blog_557d7ea601017 …大于6米按6米考虑?麻烦告知一下具体页数呢
回复