关于IDC机房内需要设置消火栓吗
pj1100
pj1100 Lv.2
2016年08月12日 17:27:59
只看楼主

规范上没有明文规定不设置;建筑高度超过26m,机房从一层到六层都有,机房内纵深超过25m,且没有走道,已设置气体灭火,可以不设置消火栓吗?求大家帮忙,高手指点!

规范上没有明文规定不设置;建筑高度超过26m,机房从一层到六层都有,机房内纵深超过25m,且没有走道,已设置气体灭火,可以不设置消火栓吗?求大家帮忙,高手指点!
免费打赏
pj1100
2016年08月15日 08:11:47
2楼
求助,盼回复
回复
lichangan1000
2016年08月15日 09:49:24
3楼
消火栓灭火?服务器灭顶之灾。
气体灭火+手提灭火器。
看看计算机机房设计规范。
回复
给排水设计佬
2016年08月15日 12:42:51
4楼
这个应该看看GB50016-2014的第8.2章,如果有规定贵重设备室或不应采用水为灭火剂的话就可以不设。
回复
pj1100
2016年08月16日 08:41:48
5楼
lichangan1000 发表于 2016-8-15 09:49 消火栓灭火?服务器灭顶之灾。气体灭火+手提灭火器。看看计算机机房设计规范。就是规范上写的不清不楚的,谢谢哈:lol
回复
pj1100
2016年08月16日 08:42:44
6楼
给排水设计佬 发表于 2016-8-15 12:42 这个应该看看GB50016-2014的第8.2章,如果有规定贵重设备室或不应采用水为灭火剂的话就可以不设。没找见说是可以不用设置的规范,有个邮电相关规范,说是电信楼应该设置
回复
当时明月照云归
2016年08月16日 08:53:47
7楼
本帖最后由 当时明月照云归 于 2016-8-16 09:01 编辑

我从侧面来理解一下:
参考:
YD 5002-2005_邮电建筑防火设计标准
YD 5003-2014_通信建筑工程设计规范
第一本规范说

第二本上说:
10.2.1 除供机房专用空调机使用的加湿给水管及其凝结水排水
管外,给水管、污水管、雨水管不应穿越通信机房。 消火栓不应设
在通信机房内,可设在走廊或楼梯间等易于取用的地点。
管道穿
过通信机房墙壁和楼板处,应设置套管,管道与套管之间应采取可
靠的密封措施。
这么理解的话是应该要消火栓系统的,大家觉得呢?
回复
pj1100
2016年08月16日 10:24:12
8楼
当时明月照云归 发表于 2016-8-16 08:53 我从侧面来理解一下:参考:YD 5002-2005_邮电建筑防火设计标准非常感谢,第二本行业标准相当靠谱啊:handshake
回复
给排水设计佬
2016年08月16日 12:29:06
9楼
pj1100 发表于 2016-8-16 08:42 没找见说是可以不用设置的规范,有个邮电相关规范,说是电信楼应该设置这个我建议按照《火规》来设计应该无问题,也就是放两个消火栓保护一下。
回复
当时明月照云归
2016年08月16日 15:54:39
10楼
pj1100 发表于 2016-8-16 10:24 非常感谢,第二本行业标准相当靠谱啊说起来第一本还真没有找到正式电子版。94版才是正式版,05是报批稿还半途而废了?
回复
pj1100
2016年08月16日 16:10:45
11楼
诚心感谢各位回帖的盆友,感谢
回复

相关推荐

APP内打开