2楼
在线等。挺急的
回复
3楼
备用回路是否敷设了线缆?
有线缆,应该测量、
没有线缆,测量什么?
测量记录不应该胡编吧?
回复
4楼
dianqipanli 发表于 2016-8-12 18:54 备用回路是否敷设了线缆?有线缆,应该测量、没有线缆,测量什么?恩。再请教个问题。配电箱配电系统,单相配电的。测试记录表该怎么填?
回复
5楼
还是老话,如实填。
应该注意:
1.是那一相;
2.照明是否有PE线(按照规范,应该有,但是设计和实际施工不一定有);
3.数值应该真实,如果是数字表,阻值可以有零头,如果是机械表,那么不可能有特别精密的阻值,因为表盘上从100MΩ到200MΩ之间只有150的一个指示竖杠标识,用视力估计一下还说得过去;200-500MΩ之间间距已经非常小了,能够估计出200/300/400就可以了,不可能分辨出十位、个位数值了。经常有人填出450/365......等数值,
4.回路标注清楚,符合设计图纸。
回复