家里的空调怎么都不冷,加完雪种一个星期就漏完了,但是检查又检查不出来,是什么原因呢?求大神指教一下。
家里的空调怎么都不冷,加完雪种一个星期就漏完了,但是检查又检查不出来,是什么原因呢?求大神指教一下。
2楼
内机蒸发器或外机冷凝器内部有漏点,也有连接管存在沙眼
1: 查看有无油渍.
2:分段打压,
3: 拆机放水里,打压看气泡,
4:用查漏仪
回复
3楼
联通动力 发表于 2016-8-12 11:30 内机蒸发器或外机冷凝器内部有漏点,也有连接管存在沙眼1: 查看有无油渍.2:分段打压,沙眼是什么?分段打压怎么打拆机放水里是放室内机还是室外机。就是用了查漏仪,但是查不到
回复
4楼
崋仔 发表于 2016-8-12 11:45 沙眼是什么?分段打压怎么打拆机放水里是放室内机还是室外机。所谓捡漏仪是忽悠人的!好人都会被弄晕!首先,应仔细对整个空调系统进行观察检查,高压侧泄漏,一般会有油迹渗出。无非就是几个安装接头未旋紧,或者喇叭口损坏;两器及某连接管路的焊接点泄漏。
回复
5楼
荣昌制冷 发表于 2016-8-12 11:58 所谓捡漏仪是忽悠人的!好人都会被弄晕!首先,应仔细对整个空调系统进行观察检查,高压侧泄漏,一般会 …如果高压测压,大概压力多少
回复
6楼
崋仔 发表于 2016-8-12 12:00 如果高压测压,大概压力多少空调系统的检验压力,可以达到2.5MPa,绝对没有问题!
回复
7楼
崋仔 发表于 2016-8-12 11:45 沙眼是什么?分段打压怎么打拆机放水里是放室内机还是室外机。砂眼: 就是管路上有针眼,这需要看油渍。打压听声音分段打压: 将整机打压至1.8mp,再关闭阀门,2天后,测试内机压力是否下降,再打开阀门,测试整机压力有无变化。这就可以判断是哪里漏氟打压后,如果是内机漏,也查不到,将内机放水里看气泡,板子和电机别进水。外机漏,看油渍查漏仪,停机几个小时,测室内机较为准确
回复
8楼
联通动力 发表于 2016-8-13 06:57 砂眼: 就是管路上有针眼,这需要看油渍。打压听声音分段打压: 将整机打压至1.8mp,再关闭阀门,2天后 …“将整机打压至1.8mp”有P用,正常运转使用下的高压压力都不止1.8MPa,脑子不正常就会说不出正常话!R22系统的试验压力国家标准在3.0MPa,维修捡漏至少也应该有2.5MPa表压的压力,1.8MPa甚至还没有工作压力高,捡什么漏?就是打到2.5MPa的压力也不见得就能检出漏来,哪有那么容易捡漏的?自己根本不懂瞎忽悠别人!一辈子都说不出好话来!
回复
9楼
崋仔 发表于 2016-8-12 11:45 沙眼是什么?分段打压怎么打拆机放水里是放室内机还是室外机。沙眼是铜管破了微小的孔,肉眼看不出来,分段打压,就是细管和粗管分开来打压,看是室内机漏还是室外机漏再进行维修,管子放水里,一般漏氟点大多为焊点,粗吸管接头处,打压放水里看气泡,或者抹肥皂水。
回复
10楼
谢谢楼主分享,好资料
回复
11楼
荣昌制冷 发表于 2016-8-13 07:24 “将整机打压至1.8mp”有P用,正常运转使用下的高压压力都不止1.8MPa,脑子不正常就会说不出正常话!R22系 …打压需要这么高的压力