家里的空调怎么都不冷,加完雪种一个星期就漏完了,但是检查又检查不出来,是什么原因呢?求大神指教一下。
家里的空调怎么都不冷,加完雪种一个星期就漏完了,但是检查又检查不出来,是什么原因呢?求大神指教一下。
12楼
哪有那么麻烦~这个漏的应该很明显.
家用机一般阀那里漏~或者机器震动导致细管磨破漏。
检漏仪好的还是管用的~~4000~4万的设备~~(但是一般一块肥皂解决的问题谁会花4000)
肥皂检漏要耐心~~58秒冒一个泡遇到过~
回复
13楼
荣昌制冷 发表于 2016-8-12 11:58 所谓捡漏仪是忽悠人的!好人都会被弄晕!首先,应仔细对整个空调系统进行观察检查,高压侧泄漏,一般会 …检漏仪对基本只能确定是内机漏还是外机漏。空调不管高低压有漏基本都是有点油迹吧,实在不行就打压用泡沫(洗洁精加一定的水)对焊点和喇叭口阀门等位置检漏;最好是用一定量的示踪剂和制冷剂加入系统,可以明确看到漏点。
回复
14楼
一个星期就能漏没了,这个漏点应该很明显了。打压到25bar左右应该轻松检查到。方便的话,直接泡沫检漏。但,因为是家用空调,内机的换热器和外机的换热器部分漏的话,不那么容易检查出来。
不方便的话,那么直接加氟加足了,然后把高低压角阀关上。然后就等,等四天。然后卸低压管。如果有氟漏出,那么就是外机漏了。如果没有,那就是内机漏了。然后再细查。
回复
15楼
国产空调配件的截止阀螺帽有时也会漏的
回复
16楼
还是用肥皂水试试吧 会查出来的
回复
17楼
来看看,学经验
回复