普通电梯(非消防电梯)的侯梯厅要设防火门吗
柠檬甜心
2016年08月12日 10:30:15
来自于建筑问答
只看楼主

请问普通电梯(非消防电梯)的侯梯厅要设防火门吗?以前审图提过由于电梯井会蹿火,所以侯梯厅应加设防火门,但规范里没有明确规定!到底要不要设?

请问普通电梯(非消防电梯)的侯梯厅要设防火门吗?以前审图提过由于电梯井会蹿火,所以侯梯厅应加设防火门,但规范里没有明确规定!到底要不要设?
dengken205
2016年08月13日 08:13:03
2楼
见过有加防火卷帘的

weiwei4206

加防火卷帘的,请问最终各方都接受了吗?

回复
真仙
2016年08月13日 09:25:47
3楼
看你具体的工程设计情况了。
一般情况下不用,特殊部位设计或消防不利部位才考虑防火分隔。
关于电梯门防火要求见建规6.2.9.5。
回复
gaolong19880412
2016年09月12日 08:47:45
4楼
谢谢分享!
回复
co1472537150819
2016年09月14日 11:39:35
5楼
一般电梯间是有需要设置的
回复
yahoovladier
2016年10月01日 23:17:00
6楼
学习学习还是不错的
回复
孙鹏彬
2016年11月16日 15:21:22
7楼
个人感觉不需要
回复
wiseman888
2017年04月27日 12:42:18
8楼
不是消防电梯前室或合用前室的普通的电梯厅,一般不需要设防火门。但通向汽车库的侯梯厅的门,应按照《建规》50016-2014第5.5.6条规定设乙级防火门。
回复
罗五
2017年05月08日 17:12:31
9楼
6.2.9-5 电梯层门的耐火极限不应低于1.00h,并应符合现行国家标准《电梯层门耐火试验 完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T 27903规定的完整性和隔热性要求。
回复
快乐大脚83
2017年05月09日 22:09:02
10楼
应该是要设置乙级防火门
回复
sj.123456
2017年11月23日 13:22:01
11楼
这几天正好 设计住宅跟地下室 遇到这样的问题了 很纠结咋处理