请问普通电梯(非消防电梯)的侯梯厅要设防火门吗?以前审图提过由于电梯井会蹿火,所以侯梯厅应加设防火门,但规范里没有明确规定!到底要不要设?
请问普通电梯(非消防电梯)的侯梯厅要设防火门吗?以前审图提过由于电梯井会蹿火,所以侯梯厅应加设防火门,但规范里没有明确规定!到底要不要设?
2楼
见过有加防火卷帘的
回复
3楼
看你具体的工程设计情况了。
一般情况下不用,特殊部位设计或消防不利部位才考虑防火分隔。
关于电梯门防火要求见建规6.2.9.5。
回复
4楼
谢谢分享!
回复
5楼
一般电梯间是有需要设置的
回复
6楼
学习学习还是不错的
回复
7楼
个人感觉不需要
回复
8楼
不是消防电梯前室或合用前室的普通的电梯厅,一般不需要设防火门。但通向汽车库的侯梯厅的门,应按照《建规》50016-2014第5.5.6条规定设乙级防火门。
回复
9楼
6.2.9-5 电梯层门的耐火极限不应低于1.00h,并应符合现行国家标准《电梯层门耐火试验 完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T 27903规定的完整性和隔热性要求。
回复
10楼
应该是要设置乙级防火门
回复
11楼
这几天正好 设计住宅跟地下室 遇到这样的问题了 很纠结咋处理
回复