本帖最后由 好运来oo 于 2016-8-16 00:33 编辑 大神们,请教一个问题!如下图,栓规图集的第46页第4点,当稳压泵从高位水箱吸水时,提示1~3中的参数仍适用,但……。求当稳压泵从高位水箱吸水时,P1≥H+15的推导过程。我自己推导了出来的是P1≥15-H3,我实在推导不出P1≥H+15,请大神帮我修改推导过程吧。P1,P2,P3是相对压力,Pa是大气压。
大神们,请教一个问题!如下图,栓规图集的第46页
第4点,当稳压泵从高位水箱吸水时,提示1~3中的参数仍适用,但……。
求当稳压泵从高位水箱吸水时,P1≥H+15的推导过程。 我自己推导了出来的是 P1≥15-H3, 我实在推导不出 P1≥H+15 , 请大神帮我修改推导过程吧。
P1,P2,P3是相对压力,Pa是大气压。
其实就是照着《泵与泵站》p23p24推的。其实我想贴文本的,但是上标下标会变形,只好贴图了。
上面关于扬程的推理没有错,没.脑.袋.的.错.误.的.置.换.了.概.念.觉.得.泵.扬.程=P 1 ,好吧我已经想通了,泵吸水口静压是H+H3没错,泵扬程H。≥15-H3没错,泵后维持的压力等于前面的红色字体相加,就是 15 -H 3 + H+H3=15+H 。让.这.帖.子.沉.下.去.吧.