稳压泵设计压力的问题,求大神解答
好运来oo
2016年08月10日 16:08:44
只看楼主

本帖最后由 好运来oo 于 2016-8-16 00:33 编辑 大神们,请教一个问题!如下图,栓规图集的第46页第4点,当稳压泵从高位水箱吸水时,提示1~3中的参数仍适用,但……。求当稳压泵从高位水箱吸水时,P1≥H+15的推导过程。我自己推导了出来的是P1≥15-H3,我实在推导不出P1≥H+15,请大神帮我修改推导过程吧。P1,P2,P3是相对压力,Pa是大气压。

本帖最后由 好运来oo 于 2016-8-16 00:33 编辑

大神们,请教一个问题!如下图,栓规图集的第46页
第4点,当稳压泵从高位水箱吸水时,提示1~3中的参数仍适用,但……。
1.jpg
求当稳压泵从高位水箱吸水时,P1≥H+15的推导过程。 我自己推导了出来的是 P1≥15-H3, 我实在推导不出 P1≥H+15 请大神帮我修改推导过程吧。
P1,P2,P3是相对压力,Pa是大气压。
QQ图片20160811163714.png
其实就是照着《泵与泵站》p23p24推的。其实我想贴文本的,但是上标下标会变形,只好贴图了。
上面关于扬程的推理没有错,没.脑.袋.的.错.误.的.置.换.了.概.念.觉.得.泵.扬.程=P 1 ,好吧我已经想通了,泵吸水口静压是H+H3没错,泵扬程H。≥15-H3没错,泵后维持的压力等于前面的红色字体相加,就是 15 -H 3 + H+H3=15+H 。让.这.帖.子.沉.下.去.吧.
















1.jpg


QQ图片20160811163714.png

免费打赏
zengruo
2016年08月10日 16:17:01
2楼
狮歌风机 同求同求!
回复
waterwold
2016年08月11日 08:35:14
3楼
同求同求!那位能把稳压泵作用过程分享一下啊
回复
小小蝌蚪
2016年08月16日 15:47:39
4楼

谢谢楼主分享。
回复
梁银虎
2016年08月22日 17:09:44
5楼
非常感谢,谢谢分享
回复
waterwold
2017年01月06日 12:51:39
6楼
没必要用公式吧?我觉得是方向性的问题,如果稳压泵在屋顶,15米的压头是朝下的,所以是高差加上压力满足15米,而稳压泵在下面的时候,15米是朝上的,所以要克服高差,所以是高差加上15米再加净高度。