电容柜内部电气的设计问题
abaozi
abaozi Lv.7
2016年08月08日 21:22:09
只看楼主

低压配电集中补偿回路,我以前都只写补偿容量,选成套的设备。现在有个项目总工要求把参数都标出来,忽然发现自己从没设计过这个东东 1.进线的开关应该选断路器还是带熔断的隔离,总工要求用带熔断的隔离(从没用过),可我看样本上电流参数跨度比较大,比如63,160,250。。。。。。计算电流是45,按1.5倍是67.5,那不是要选160的开关,过载保护跟没设一样了,还不如直接用隔离。 2.图集还有样本上,电容器回路都单独设置了避雷器,低压配电总进线都已经按一级设浪涌保护了,电容器这个避雷器应该按几级选择。

低压配电集中补偿回路,我以前都只写补偿容量,选成套的设备。现在有个项目总工要求把参数都标出来,忽然发现自己从没设计过这个东东
1.进线的开关应该选断路器还是带熔断的隔离,总工要求用带熔断的隔离(从没用过),可我看样本上电流参数跨度比较大,比如63,160,250。。。。。。计算电流是45,按1.5倍是67.5,那不是要选160的开关,过载保护跟没设一样了,还不如直接用隔离。
2.图集还有样本上,电容器回路都单独设置了避雷器,低压配电总进线都已经按一级设浪涌保护了,电容器这个避雷器应该按几级选择。
abaozi
2016年08月10日 14:12:51
2楼
顶起来,大家一起学习了
回复
abaozi
2016年08月10日 20:33:32
3楼
顶起来,顶起来
回复
abaozi
2016年08月10日 20:33:32
4楼
顶起来,顶起来
回复
abaozi
2016年08月11日 09:06:01
5楼
顶起来,大家一起学习。
回复
abaozi
2016年08月11日 11:17:42
6楼
顶起来,顶起来,大家一起学习。
回复
fitman
2016年08月11日 14:37:22
7楼
1、可用隔离开关或刀熔开关。刀熔开关的熔断器只是作为短路保护用,可按开关额定电流选择;
2、电容柜的避雷器就老实用低压避雷器就可以了,别用浪涌,价格相差太运了。