低压配电集中补偿回路,我以前都只写补偿容量,选成套的设备。现在有个项目总工要求把参数都标出来,忽然发现自己从没关注过这方面的知识。 1.进线的开关应该选断路器还是带熔断的隔离,总工要求用带熔断的隔离(从没用过),可我看样本上电流参数跨度比较大,比如63,160,250。。。。。。计算电流是45,按1.5倍是67.5,那不是要选160的开关,过载保护跟没设一样了,还不如直接用隔离。 2.图集还有样本上,电容器回路都单独设置了避雷器,低压配电总进线都已经按一级设浪涌保护了,电容器这个避雷器应该按几级选择。

a82n11d19rew
2016年08月11日 15:13:54
2楼
63~160之间有80,100,125啊,
不明白电容柜设置避雷器有什么用,难道是在户外吗
回复
随波逐流1992
2016年08月11日 16:36:25
3楼
1.电容柜总开关可以使用塑壳或刀熔开关这样兼有保护作用的开关,也可以使用无保护作用,只做隔离用的刀开关,其实不用担心总开关的保护问题,总开关的保护仅仅是柜内小母线至总开关这段主回路的短路保护,而柜内的每个分支回路都有各自的单独的保护,主回路这段距离很短,发生短路的几率几乎为零,不过总工要求使用刀熔开关,那你就用刀熔开关好了,价格又不贵。
2.电容柜中加避雷器有防雷的作用,还有限制过电压的作用,雷电,操作,谐振等原因都会产生过电压,危害设备,因此要加避雷器防止这种过电压,通常避雷器只能限制瞬间过电压,持续过电压则需要柜内保护单元和控制器来保护。低压电容柜中用普通的低压避雷器就好啦,没必要使用浪涌,一个低压避雷器的价格也就是十几块钱。
回复
a396673967
2016年08月11日 19:21:44
4楼
电容柜好像都不用断路器
回复
随波逐流1992
2016年08月11日 19:55:15
5楼
a396673967 发表于 2016-8-11 19:21 电容柜好像都不用断路器我用过,极不情愿的用过,跟甲方建议半天希望能使用刀熔开关,奈何甲方死活不答应,非要用智能型的塑壳(CM5Z-1600),多花好多钱。
回复
paladin_jy
2016年08月11日 21:17:45
6楼
电容器用熔断器+隔离开关保护较好~
熔断器额定电流的选择见GB50227-2008 5.1.3条、5.4.2条;总的回路过电流按1.3In考虑;单个电容器选择熔断器时按1.37-1.5In考虑;或查厂商的产品手册,如:施耐德按1.36In计算。

装避雷器是因为电容器投切的时候会产生过电压,需要抑制操作过电压,见GB50227-2008 4.2.9-2条
回复
abaozi
2016年08月11日 21:21:15
7楼
顶起来,顶起来,大家一起学习
回复
abaozi
2016年08月11日 21:39:27
8楼
顶起来,顶起来。大家一起学习。
回复
fitman
2016年08月12日 14:16:40
9楼
随波逐流1992 发表于 2016-8-11 19:55 我用过,极不情愿的用过,跟甲方建议半天希望能使用刀熔开关,奈何甲方死活不答应,非要用智能型的塑壳( …说明你还是思考到位。
回复
随波逐流1992
2016年08月12日 14:36:40
10楼
fitman 发表于 2016-8-12 14:16 说明你还是思考到位。反正是人家自己使用,我们做柜子的也只有建议建议,人家觉得没问题,那也就不便再多说什么了。
回复
变电小白
2016年08月12日 16:32:26
11楼
学习了,非常感谢!!!
回复

相关推荐